新版的建筑设计防火规范(2014)中没有发现“火灾延续时间”这个词?究竟在哪里?
冰淼
冰淼 Lv.9
2016年06月17日 18:08:40
来自于建筑问答
只看楼主

新版的建筑设计防火规范(2014)中没有发现“火灾延续时间”这个词?究竟在哪里?求大神指点迷津!

新版的建筑设计防火规范(2014)中没有发现“火灾延续时间”这个词? 究竟在哪里?求大神指点迷津!
冰淼
2016年06月20日 09:20:57
2楼
怎么没人呢????????
回复
真仙
2016年06月20日 13:19:40
3楼
防火规范6.5.3条3
回复
冰淼
2016年06月20日 14:58:22
4楼
真仙 发表于 2016-6-20 13:19 防火规范6.5.3条3哇。。。。。。。。我刚查了,的确是的!!!谢谢!!!另外,想请教一下,一个建筑的火灾延续时间是怎么确定的?查什么规范啊?
回复
真仙
2016年06月21日 12:12:57
5楼
你找一下“自喷规范”
回复
冰淼
2016年06月21日 18:08:51
6楼
真仙 发表于 2016-6-21 12:12 你找一下“自喷规范”谢谢,的确是有的。但是,我想了解一下,一个建筑的“火灾延续时间”究竟是如何确定的,我怎么才能知道?
回复
冰淼
2016年06月24日 11:59:44
8楼
真仙 发表于 2016-6-21 12:12 你找一下“自喷规范”我找到了! 火灾延续时间——消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)消防用水量3.6.2