冷凝水问题如何解决
shmuily24
shmuily24 Lv.3
2016年06月14日 11:08:23
来自于中央空调
只看楼主

实验室里面负压的在10pa左右,而这段时间风口、灯盘和喷淋头上老是有冷凝水滴下来,实验室的装修是彩钢板,冷凝水问题如何解决?谢谢各位解答!

实验室里面负压的在10pa左右,而这段时间风口、灯盘和喷淋头上老是有冷凝水滴下来,实验室的装修是彩钢板,冷凝水问题如何解决?谢谢各位解答!
免费打赏
poorpc
2016年06月14日 14:11:42
2楼
应该是送风温度过低
解决1.设置房间温度适当,能设相对湿度的话,相对湿度设高一点。
2.加大房间送风量
回复
shmuily24
2016年06月14日 17:37:54
3楼
poorpc 发表于 2016-6-14 14:11 应该是送风温度过低解决1.设置房间温度适当,能设相对湿度的话,相对湿度设高一点。2.加大房间送风量谢谢解答!那个实验室的风柜是定风量的,且没有湿度的控制,现在广东的天气温度30度,湿度80%,露点已经是26度,房间的温度都不知道什么设了,不管怎么设,外部空气一进来就有冷凝水。
回复
poorpc
2016年06月15日 10:55:35
4楼
shmuily24 发表于 2016-6-14 17:37 谢谢解答!那个实验室的风柜是定风量的,且没有湿度的控制,现在广东的天气温度30度,湿度80%,露点已经是 …照理不应该啊,实验室换气次数不会少啊。如果选择的是恒温恒湿的空调不会出现这种情况,估计选择了舒适性空调,或者是采用了舒适性空调的控制,采用了露点送风啊,房间温度送风之类的。这个肯定会结露
回复
鸭江绿水
2016年06月15日 16:23:37
5楼
选用带除湿功能的空调。或者加一台除湿机。
回复
gongjin62
2016年06月15日 16:59:45
6楼
原因应是:风口、灯盘、喷淋头,这些金属器件的表面温度低于室内空气的露点温度,导致器件表面结露。
解决方法:降低送风露点温度(对送风除湿),或者提高灯盘等器件的表面温度,或者对器件表面附衬绝热材料。
回复
shmuily24
2016年06月21日 16:53:25
7楼
shmuily24 发表于 2016-6-14 17:37 谢谢解答!那个实验室的风柜是定风量的,且没有湿度的控制,现在广东的天气温度30度,湿度80%,露点已经是 …是的,设计的是舒适性空调且采用了机械露点送风
回复

相关推荐

APP内打开