施工缝强度等级提高的范围?
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年06月13日 09:00:40
来自于建筑施工
只看楼主

本工程项目措施,施工要求上提出,施工缝接缝处,将混凝土强度提高一个等级。想请教一下,接缝处强度提高一个等级,是多大范围?是浇混凝土快到缝的位置,然后换高一等级混凝土,再浇筑到缝的位置吗?(如果这样,换混凝土比较麻烦吧?)这个范围段,距离是多少?

本工程项目措施,施工要求上提出,施工缝接缝处,将混凝土强度提高一个等级。

想请教一下,接缝处强度提高一个等级,是多大范围?是浇混凝土快到缝的位置,然后换高一等级混凝土,再浇筑到缝的位置吗?
(如果这样,换混凝土比较麻烦吧?)

这个范围段,距离是多少?


免费打赏
bukuren
2016年06月13日 11:43:38
2楼
光强度提高不行,还得采用细石混凝土
回复
甲方施工员
2016年06月13日 14:58:36
3楼
首先施工单位为什么要这么处理?
这么处理的目的是防止混凝土的开裂产生裂缝
常规做法:
旧面 凿毛冲刷干净 留1米宽类似后浇带 用铁丝网割开 浇筑后浇带外的混凝土 后浇带内的用高一强度等级的微膨胀混凝土
回复
dengken205
2016年06月13日 17:25:48
4楼
甲方施工员 发表于 2016-6-13 14:58 首先施工单位为什么要这么处理?这么处理的目的是防止混凝土的开裂产生裂缝常规做法:有点不太明白,先浇带外的混凝土,再浇筑带内的混凝土吗?这样浇筑方向和留缝前不就反了吗?
回复
甲方施工员
2016年06月14日 08:52:29
5楼
dengken205 发表于 2016-6-13 17:25 有点不太明白,先浇带外的混凝土,再浇筑带内的混凝土吗?这样浇筑方向和留缝前不就反了吗?感觉麻烦 就凿毛 清理赶紧 直接浇筑混凝土
回复

相关推荐