关于消火栓系统问题
co1464858075746
2016年06月13日 08:50:53
只看楼主

消火栓系统静压大于1.0Mpa需要分区,但是如果分区之后,高区的最底层静压为1.05Mpa的话。。。符合要求吗?

消火栓系统静压大于1.0Mpa需要分区,但是如果分区之后,高区的最底层静压为1.05Mpa的话。。。符合要求吗?
免费打赏
jxy2016
2016年06月13日 11:47:00
2楼
消规规定:

6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 ********************
2消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3*********************
你说的是第2款的要求,这里的分区是栓口处的静压大于1.0MPa时要分区,即指分区的最低处的栓口压力不能超过1.0MPa,而不是指的系统的最低处的管路静压;
通俗的说,如果最高处的栓口静压设置的是0.15MPa(一般来说,末端静压要高于0.15MPa),那从高点到下部85米(一般来说,肯定要小于85米)处应该做一个分区;至于此分区至泵房的主管路内的静压高于1.0MPAa,是规范允许的,而管路所允许的静压,应按此条第1款执行;