这是一个非专业的八旬老朽力所能及的一个实验 目的:别墅阳光房生态空间 通过技术措施以最低的耗能,将室内温湿度控制在舒适范围内基本参数:红色参数待定 北京地区年均阳光辐射量:1250Kwh/㎡.y 日均3.3 Kwh/㎡.d 日均:2.2(冬天)~ 2.0(夏天部分加遮阳膜)Kwh/㎡.d 阳光房等效采光面积:65㎡ 日均输入热量:冬日:143Kwh/d 夏日:135Kwh/d双层中空玻璃导热率:2.7w/
目的:别墅阳光房生态空间 通过技术措施以最低的耗能,将室内温湿度控制在舒适范围内
基本参数:红色参数待定 北京地区年均阳光辐射量:1250Kwh/㎡.y 日均3.3 Kwh/㎡.d
日均:2.2(冬天)~ 2.0(夏天部分加遮阳膜)Kwh/㎡.d
阳光房等效采光面积:65㎡ 日均输入热量:冬日:143Kwh/d 夏日:135Kwh/d
双层中空玻璃导热率:2.7w/㎡.°C 夜间加保温膜后: 2.0w/㎡.°C
阳光房散热面积(包括屋顶、窗户及等效墙面):100㎡ 冬天散热量 100Kwh/d
节能住宅面积:156㎡,所需采暖热量:100Kwh/d 所需空调冷量:80kwh/d(注)
能量转模型移:控制目标:住宅室内外日平均温差,冬天:+17°(12~22°)夏天:-4°(-6~-2°)
措施:通过遮阳/保温膜控制阳光能量的输入与散耗(达到或优于红字参数值);
通过空气能转移泵转移阳光热能为热水和冷气,供住宅室内需要;
通过水池缓存阳光热能实现冬夜供暖,夏日供冷,夏夜喷水排热;
通过管道、风机和传感器实现冷、热流智能控制,达到绿字参数指标
能量平衡:
冬天输入能量:阳光辐射热能143Kwh+60Kwh热泵电能=203Kwh/d
输出能量:阳光房热散耗100Kwh+100Kwh住宅采暖=200Kwh/d
夏天输入能量:阳光辐射热能135Kwh+热传导15Kwh+30Kwh热泵电能=180Kwh/d
输出能量:住宅制冷80Kwh+100Kwh开窗排散=180Kwh/d
经济指标:
总能耗:冬季120天X700Kwh+春秋季215天X15Kwh+夏季30X36Kwh=12710Kwh/y
单位面积能耗:12710/(住宅156+阳光房65)=57.5Kwh/㎡.y。
北京市住宅采暖和制冷能耗标准为70-90Kwh/㎡.y(注),采用封闭空间概念设计,建筑能耗可降低约20-30% !
图片分辨率不够,请看PPT附件