今天收到关于我的图纸校审,因为我用的是双电源做为应急照明配电箱进线,出现的悬浮充我加了消防切除继电器,然后后面再加了个熔断器,审图说没必要加,不知道为什么?
今天收到关于我的图纸校审,因为我用的是双电源做为应急照明配电箱进线,出现的悬浮充我加了消防切除继电器,然后后面再加了个熔断器,审图说没必要加,不知道为什么?
2楼
楼主说得有点问题,截图来看看。
回复
3楼
图片如下:
回复
4楼
应急照明属消防负荷,其线路过载时不应切断电源,最多也只是过载报警而已,否则还怎么保护呢.所以审图意见是对的.
回复
5楼
那为什么我们如果是一般的负荷,没有双电源供电的照明配电箱也没有消防切除模块的系统中,同样采用镍镉电池的悬浮充电源线的回路却可以加熔断器。
回复
6楼
多半是一个小型建筑,普通照明和应急照明混接在一个回路中,并从断路器上桩头引浮充电源线至应急模块上,对浮充电源线单独保护。
回复
7楼
两个图我再发下,比较下,希望高手指点,谢谢!
回复
8楼
你的AE31箱中接触器后配出的应该是强制点亮线,而不是如你所说的"浮充电源",你的图中也标错了,至于为什么这条线上不加熔断器,4楼的朋友已经回答你了.
回复
9楼
如果按楼上大侠所说的,那我AE31里面的线就没有包含悬浮充电源线了,因为我采用了镍镉电池做应急照明啊。
回复
10楼
如果使用的是带蓄电池的应急灯具就再你的正常火线上再分出一根作为浮充线!
回复
11楼
为了保证消防时灯具必须点亮所以浮充不加熔断.正常电源线加单极保护就可以了。
回复