水压够了是不是就不用设消防水箱了,要是不够是不是要设加压泵
水压够了是不是就不用设消防水箱了,要是不够是不是要设加压泵
2楼
对于水量水压都够的常高压消防给水系统,可以不设水箱,另外设置气压罐储存消防水量时也可不设水箱。
回复
3楼
常高压系统是不要设的,上海的某些多层和高层住宅(具体看规范)设稳高高压不设,设气压罐的就不要设水箱了其作用相同
回复
4楼
高压系统是不要设的,设气压罐时,贮水量达到要求可不设水箱了其作用相同
回复
5楼
常高压系统,如果室外消防管网只有一个接入口,是否也应设高位水箱?
回复
6楼
常高压系统,如果室外消防管网只有一个接入口,是否也应设高位水箱?
回复
7楼
常高压系统,按规范,如果室外消防管网只有一个接入口,应设高位水箱,但二类居住建筑可以不设。
回复