10kv电缆直埋的问题,可否浅埋
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2004年12月15日 10:00:16
只看楼主

10kv电缆直埋的问题, 由于与雨水管道交叉,消防管道交叉,这些管道顶部距地面高度有700深度,我电缆从上部交叉过去,同时穿钢管保护,可行吗?根据规范交叉穿管保护可以把交叉净距缩短到250MM,那么我高压电缆距离地面只有大该400,500MM的距离, 但过了交叉我会让电缆继续直埋距地800深度.所以交叉电缆距地面近些可行吗?

10kv电缆直埋的问题, 由于与雨水管道交叉,消防管道交叉,这些管道顶部距地面高度有700深度,我电缆从上部交叉过去,同时穿钢管保护,可行吗?
根据规范交叉穿管保护可以把交叉净距缩短到250MM,那么我高压电缆距离地面只有大该400,500MM的距离, 但过了交叉我会让电缆继续直埋距地800深度.
所以交叉电缆距地面近些可行吗?
免费打赏
leon_sncn
2004年12月15日 14:12:30
2楼
应该可以。规范上要求管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。
回复
refuhen
2004年12月15日 14:14:41
3楼
临时用电没问题。
如果不是,那就。。。
回复
xi_wu
2004年12月15日 15:45:56
4楼
覆土达不到500mm最好还是采取钢筋混凝土包封加固
回复
laoeer
2004年12月15日 17:42:36
5楼
如果是在非重压的路面(如绿化人行道)内,且是非重要负荷.本人认为可以穿钢管实施
回复
nlb
2004年12月15日 18:41:47
6楼
如穿钢管保护,可以.
回复
大鼻山
2004年12月15日 19:19:57
7楼
综合4、5楼意见即可
回复
大鼻山
2004年12月15日 19:21:09
8楼
马路下,我用混凝土包封,最少做到200!(市政10KV线路)
回复
ttt001
2004年12月16日 09:07:10
9楼
埋设深度在永久冻土层上的高度时,要考虑环境温度对电缆载流量的变化影响,只能选择最不利情况下的长期载流量。
回复
0353hill
2004年12月16日 09:34:22
10楼
采取钢筋混凝土包封吧
回复
bradyzhang
2004年12月18日 14:36:03
11楼
我想用钢筋混凝土太麻烦,不如用水泥管道,其不是更好?
回复