小弟在一处工地施工,做的是一层楼的照明工程。电路中没有别的只是一些照明灯具但是灯具还没有安装只是把线跑好了只等灯具到货安装灯具。,没有别的。线路跑的差不多了。要试验一下线路是否正常就在工地现场的一处电源上引来一路临时电源。(临时电源是用一个插座引来的)可是就在把电源投到电路中的问题来了,把线头一插到用插座引来的电源上就跳闸。跳闸的不是我引临时电源的箱子。而是那箱子的上一级配电箱的总开关,一个具有漏电保护的三相四极空气开关。但是当时线路上只有一个临时灯泡。试了多次结果都一样,一把电源投到只有一个临时灯泡的电路上就跳总开关箱里的总开关。当时照明是分6路的在每一路上试验结果都一样。后来不知道怎么搞的试验也能成功了,临时灯也能亮了开关也不跳闸了。不知道是什么原因。请朋友们帮忙分析一下。
小弟在一处工地施工,做的是一层楼的照明工程。电路中没有别的只是一些照明灯具但是灯具还没有安装只是把线跑好了只等灯具到货安装灯具。,没有别的。线路跑的差不多了。要试验一下线路是否正常就在工地现场的一处电源上引来一路临时电源。(临时电源是用一个插座引来的)
可是就在把电源投到电路中的问题来了,把线头一插到用插座引来的电源上就跳闸。还有一个问题就是在试验其中一路照明的时候。由于穿线的时候没有把线头包好使两根裸露的线头与轻钢龙骨接触造成短路,可是我接临时用电的箱子里的开关没有跳闸,它上面的总配电箱里的漏电开关也没跳,不知道什么原因。
现在我在没有做任何改动的情况下现在我做的电路没有问题一切正常。我不能解释请高人指教一下。感激涕零!
我可能说的不够清楚,做一个简单示意图供参考。
2楼
确定线头子都包扎好了吗!
回复
3楼
问题可能是出自你装的三相四线的开关,因为这种开关对三相平稳要求比较高,你刚开始用一个灯泡试的时候会发生这种情况,但你如果三想分均衡的话就不会出现这种现象了,(个人认为)
回复
4楼
确定线头子都包扎好了。
回复
5楼
3楼朋友的观点好像不是主要原因。
回复
6楼
我说一下问题是怎么解决的。
后来我通过测试好像找到问题的原因了,可是又没法解释。
当我把火线投到电路中的电源线时是不跳闸的。可是一投零线那三相四极开关就跳闸。我把火线和零线颠倒一下当把电路中的零线投到临时插座上的火线上时线头好像粘了一下轻微有点火花可能是负载的事。不过再试验的时候电路就正常了。把火线和零线再怎么颠倒也没问题了。这难道是插座的事吗?可是这个插座在接上负载电锤或切割机时没有问题。就是投到照明线路中引起跳闸。这事真是没法解释。
再说了那三相四极开关,就算那插座有问题可是怎么短路不跳闸啊?不短路的时候反而跳闸。真弄不明白了。为什么短路不能引起空气开关的跳闸啊?难道是短路电流太小?
现在那空气开关还在用而且很正常。无法解释....................
回复
7楼
观念不对呀,对于单相回路的相序分配,只能做到理论上的平衡,在实际使用中是不可能做到三相负荷的平衡使用的!!!
回复
8楼
http://www.cdq.cc/download/你可以看看这里面的有许多图纸,或许可以帮你的忙。还有给你介绍一位高级电工。他的qq:381922473. 你把遇到的情况给他说一下,很快就会解决了。
回复