【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
北京院小李飞刀
2016年06月07日 10:52:55
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-6-7 10:56 编辑 计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?在设计中,很多人的习惯就是计算周期比,位移比等整体指标采用强制刚性楼板假定。但是要知道强制刚性楼板假定不一定对所有的项目都适用。要注意楼板刚性假定不等同于强制刚性楼板假定。采用强制刚性楼板假定是为了计算机方便计算等。现在的注册考试出题人是设计院的总工,侧重于实际项目的应用,那实际项目中怎么做呢?

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-6-7 10:56 编辑

计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
在设计中,很多人的习惯就是计算周期比,位移比等整体指标采用强制刚性楼板假定。但是要知道强制刚性楼板假定不一定对所有的项目都适用。要注意楼板刚性假定不等同于强制刚性楼板假定。采用强制刚性楼板假定是为了计算机方便计算等。

现在的注册考试出题人是设计院的总工,侧重于实际项目的应用,那实际项目中怎么做呢?
我做过的一个剧院项目是一个典型的空旷结构,楼板缺失很多,有很多局部错层,如下图。这个时候如果以强制刚性楼板假定判定指标,肯定是错误的,我的做法见我写的案例解析的第5条,希望不只是帮到你注册考试,也希望能在实际项目应用的帮到你。如下:


【刀哥论项目34】一个影剧院结构设计的案例
http://bbs.co188.com/thread-9253728-1-1.html
psb.jpg

结论:计算整体指标时按楼盖的实际刚度而不限于刚度无限大假定, 详见《抗规》第 3.4.4 条条文说明和第 5 章。楼板刚性假定不等于强制楼板刚性假定。
其他【刀哥论注册】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册11】关于配筋率是用全高还是有效高度的问题不能一概而论
http://bbs.co188.com/thread-9241208-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论 项目 26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html

psb.jpg

免费打赏
einejgoeng
2016年06月12日 16:01:53
41楼
谢谢楼主分享
回复
einejgoeng
2016年06月12日 16:02:30
42楼
刀哥的文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复
oengjdngmenge
2016年06月12日 16:14:49
43楼
学习了l,很好。楼主是个好人。
回复
大蝌蚪
2016年06月12日 16:15:37
44楼
很不错的资料,学习了
回复
fangming9121
2016年06月13日 14:07:17
45楼
详见《抗规》第 3.4.4 条条文说明和第 5 章。具体指得是哪里呢?
回复
wonder11
2016年06月13日 14:13:20
46楼
回复
ytg123456
2016年06月15日 15:50:52
47楼
很不错的资料,学习了。
回复
厚仓小五
2016年06月16日 09:23:51
48楼
叨弟有在吹牛皮了,大家快来看啊!
回复
子非鱼怎知
2016年06月22日 15:35:59
49楼
学习了,非常感谢
回复
jetfire1
2016年06月22日 22:34:00
50楼
随便看看,拿币走人
回复

相关推荐

APP内打开