单外廊式宿舍,外廊是砖砌栏板,请问防火间距是从外廊算起还是从外墙算起?
单外廊式宿舍,外廊是砖砌栏板,请问防火间距是从外廊算起还是从外墙算起?
2楼
本帖最后由 真仙 于 2016-6-6 13:24 编辑
从防火规范上,防火间距的计算是从外墙算起。
比如,阳台、露台、外廊等不燃构件(无可燃物),从阳台等内侧的外墙面计算;
封闭阳台从其的构件外面计算。
你的这个是疏散外廊,在提高安全的角度上,还是从外廊算起稳妥。具体还是当地消防或建审部门依当地设计审批要求为准。
另外,宿舍是有日照要求的。一般日照间距不比防火间距小。:lol
回复
3楼
真仙 发表于 2016-6-6 13:14 从防火规范上,防火间距的计算是从外墙算起。比如,阳台、露台、外廊等不燃构件(无可燃物),从阳台等内 …谢谢,我跟你的看法一样,但如果场地条件有限的话还是要跟审图公司沟通一下:lol:handshake
回复
4楼
安全第一学习了。
回复