其他参数都知道,高压的交联聚乙烯钢带铠装 后面的8.7有人说是导体和屏蔽网线间的对地电压U0,就是相电压,10是导体和导体间的线电压U,既然这样为什么这两种电压不符合1.732倍的关系啊?
其他参数都知道,高压的交联聚乙烯钢带铠装 后面的8.7有人说是导体和屏蔽网线间的对地电压U0,就是相电压,10是导体和导体间的线电压U,既然这样为什么这两种电压不符合1.732倍的关系啊?
免费打赏
a1126203274
2016年06月02日 13:01:14
2楼
个人认为: 8.7是指电缆导体对地的耐压值,说白了就是如果发生单相接地时,完好的两相对地电压升高,如果超过8.7 电缆与大地之间就击穿了。同理 10KV也是 当短路两相之间的超过10就击穿。并不是说的是相电压与线电压的关系
回复
wdh880
2016年06月02日 17:59:37
3楼
楼上的说对了