消防水箱引出管至消火栓系统和喷淋系统管网的问题
晴空万里无云
2016年05月31日 11:09:40
只看楼主

高6层的宾馆,设有消火栓系统、喷淋系统。从屋顶水箱引一根管,加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确,对系统有无影响?(一般情况下,消火栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。

高6层的宾馆,设有消火栓系统、喷淋系统。从屋顶水箱引一根管,加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确,对系统有无影响?(一般情况下,消火栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。
免费打赏
曾大帥
2016年07月03日 11:12:21
22楼
按规范最好保证两条独立的出水管孔
回复
王校长丶
2016年07月07日 09:16:42
23楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
huanleedoudou
2016年09月27日 10:40:08
24楼
谢谢分享,学习了
回复
waterwold
2016年09月27日 13:56:46
25楼
谢谢分享,学习了