本帖最后由 滴水漫长的 于 2016-5-28 22:47 编辑 :Q最近要收房验房,高层32层,开发商设计的偶数层有露台,奇数层没有露台,但是有框架,现在交房阶段,奇数层要封露台。在预制框架上,做角钢70*70*5安装支撑,安装预制板,上面混凝土60厚抹平。这样行不行有没有安全隐患?
本帖最后由 滴水漫长的 于 2016-5-28 22:47 编辑
:Q最近要收房验房,高层32层,开发商设计的偶数层有露台,奇数层没有露台,但是有框架,现在交房阶段,奇数层要封露台。在预制框架上,做角钢70*70*5安装支撑,安装预制板,上面混凝土60厚抹平。这样行不行有没有安全隐患?
2楼
如果这样可以,预制板上混凝土60厚,装修时候能否继续增加厚度贴砖做防水之类的。急盼各位大神,给说说!:(
回复
3楼
结构原设计一般是考虑了以后会加混凝土的荷载,也就是为了房地产商偷面积用的。那样做应该是可以的,也可以直接植筋做100厚钢筋混凝土楼板。
回复
4楼
直接植筋做100厚钢筋混凝土楼板+托梁。
回复
5楼
蔡昌辉 发表于 2016-5-30 10:39 结构原设计一般是考虑了以后会加混凝土的荷载,也就是为了房地产商偷面积用的。那样做应该是可以的,也可以 …那用角钢,做支架,铺预制板可以吗?安全性可以吗?
回复
6楼
大虾大虾 发表于 2016-5-31 10:06 直接植筋做100厚钢筋混凝土楼板+托梁。那用70*70*5的角钢,做支架,铺预制板可以吗?安全性可以吗?
回复