现在有一项目,地下室为车库,一层为商业,二层至四层为办公室,五层至二十二层为住宅,裙房部分高度不超过24米,总建筑高度为70多米。 按照新版《建筑设计防火规范》5.4.10.3条,住宅部分和底下裙房是否可以分开计算消防水量,住宅按照高层室内消防取20L/s,裙房部分按照多层公共建筑取室内消防用水量为25L/s,然后二者中取大者? 火灾延续时间可否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.6.2条“其他公共建筑”选取2小时?
现在有一项目,地下室为车库,一层为商业,二层至四层为办公室,五层至二十二层为住宅,裙房部分高度不超过24米,总建筑高度为70多米。
按照新版《建筑设计防火规范》5.4.10.3条,住宅部分和底下裙房是否可以分开计算消防水量,住宅按照高层室内消防取20L/s,裙房部分按照多层公共建筑取室内消防用水量为25L/s,然后二者中取大者?
火灾延续时间可否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.6.2条“其他公共建筑”选取2小时?
2楼
学习了,谢谢楼主
回复
3楼
我们这边按照一类高层公建40L/S
回复
4楼
学习了 学习了…………
回复
5楼
根据消规3.5.2注3,当一座多层建筑有多种使用功能是,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。
回复
6楼
建议按照地库及商业、办公总体积选择室内消火栓水量,为40L/S,计算部分体积应包含车库。火灾延续时间应按高层综合楼3H。
回复
7楼
谢谢楼主分享:):handshake
回复
8楼
有商业、办公、住宅一体的一般来说要按大于50m的综合楼来设计 40L/s,3小时。
回复
9楼
查表3.5.2“民用建筑”~“高层”~“一类公共建筑”之h>50得室内消火栓设计流量为40l/s。查表3.6.2“民用建筑”~“公共建筑”之“高层建筑中的综合楼”得火灾延续时间为3小时。
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
按照多层商业,住宅分别取消防用水量,火灾延续时间两小时。
回复