按喷淋规范,举一个例子:中危险II级,要求喷水强度为8,然后我们选择K=80喷头,最不利点工作压力0.1MPa。则:计算喷头流量q=80L/min,每个喷头保护面积10平米。好了,接下了布置喷头,按正方形布置,规范最小间距3.4米,3.4*3.4=11.56平米。结论:按规范规定的最小间距布置完喷头,超出了按流量计算出来的单个喷头最大保护面积。有没有大神给个清晰的解释?若为了满足3.4*3.4的间距要求,则可以增大最不利点工作压力,但是导致了配水管入口压力大于0.4MPa。若不增大压力,是否只能10平米保护面积来计算间距布置喷头呢?
结论:按规范规定的最小间距布置完喷头,超出了按流量计算出来的单个喷头最大保护面积。
有没有大神给个清晰的解释?
若为了满足3.4*3.4的间距要求,则可以增大最不利点工作压力,但是导致了配水管入口压力大于0.4MPa。若不增大压力,是否只能10平米保护面积来计算间距布置喷头呢?
有地方写着选用大流量系数的喷头,可以减小系统流量和压力。若选用大流量系数喷头,则最不利点可能达不到0.05MPa,就能够满足最不利点的喷水强度了,但是不满足最不利点不得小于0.05MPa的规范要求。按0.05MPa来算,大流量系数喷头的系统所需的压力和流量都非常大。哪里有降低系统流量和压力的功能??