如图,盈建科生成的梁箍筋面积,主梁被次梁分为几段,根据说明书的解释,GX-Y中X是加密区的箍筋面积,Y是非加密区的箍筋面积,那么就有这么一个结论:程序可以自己计算这根梁的加密区和非加密区范围,从而选择加密区与非加密区分界点箍筋面积作为整个非加密区的箍筋面积。 这样的话,每段梁都有计算加密区和非加密区的箍筋面积,那么对于这一整根梁来说,应该需要人为的考虑这整根梁的加密区位置,找到非加密区是从哪段梁开始的,然后才能确定非加密区箍筋的面积。比如图中这个梁,梁高是900的,其最左端的构建信息如下图,
如图
![1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
,盈建科生成的梁箍筋面积,主梁被次梁分为几段,根据说明书的解释
![2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
,GX-Y中X是加密区的箍筋面积,Y是非加密区的箍筋面积,那么就有这么一个结论:程序可以自己计算这根梁的加密区和非加密区范围,从而选择加密区与非加密区分界点箍筋面积作为整个非加密区的箍筋面积。
这样的话,每段梁都有计算加密区和非加密区的箍筋面积,那么对于这一整根梁来说,应该需要人为的考虑这整根梁的加密区位置,找到非加密区是从哪段梁开始的,然后才能确定非加密区箍筋的面积。比如图中这个梁,梁高是900的,其最左端的构建信息如下图,
![3.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
那么加密区范围1.5倍梁高,就是1350,而该段梁长度是
![4.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
1050,所以非加密区是从第二段梁内开始的,在第二段梁的构建信息如下
![5.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
,再手算一下1350-1050=300的距离是在2、3截面之间,所以保守点取值就是非加密区的箍筋面积至少要大于0.31.
综上所述,配这种多段梁的非加密区箍筋要自己确定非加密区位置后才能选取合适的计算面积来配筋。
不知道大家是怎么配的?
标注一下加密区范围到次梁
回复
3楼
不知道大家是怎么配的?
回复
4楼
justin52 发表于 2016-5-26 22:19 标注一下加密区范围到次梁不过很少有人主动标注加密区范围吧,这个估计都是默认采用图集的
回复
5楼
好。。。。。。。。
回复
6楼
同意2楼的说法
回复
7楼
不错的资料,谢谢楼主分享。
回复
8楼
楼主总结的很精彩。
回复
9楼
还是比较相信PKPM
回复
10楼
thanks a lot
回复
11楼
虽然程序按照几跨算,但是我们是按照一跨来配筋,工地按照图集去考虑!
回复