本帖最后由 联通动力 于 2016-5-24 08:25 编辑 如何理解:R404a制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,R404a与R22的膨胀阀相互代替,有何影响?选自: 百度文库-专业资料-工程科技-材料科学: R404a资料: 2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-24 08:25 编辑
如何理解:
R404a制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,
R404a与R22的膨胀阀相互代替,有何影响?
选自:
百度文库-专业资料-工程科技-材料科学:
R404a资料:
2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。
2楼
可以使用 但是容量大一些 就行
回复
3楼
按照膨胀阀选型表对应工况参数、制冷剂、压降等参数查的冷量数据即可!
回复
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-25 16:38 编辑
“R404a制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍”,这种说法是十足的胡说八道!
对比两种制冷剂的压力,怎么能把排气压力作为对比项呢?同样的R22制冷系统,正常的排气压力可以是1.2、1.5、1.8......等等;同样的R404A制冷系统,正常的排气压力也会在1.2、1.5、1.8......等等范围内;或许某段情况下这两种制冷剂系统的排压会相等,如果不定系统运行条件,R404A的排气压力甚至比R22还低都是有可能存在的!以排压定论这两种制冷剂的压力高低,完全是一种无知和荒唐!!!还亏说是《文库“科学”》,纯粹的胡说八道!
对比两种制冷剂的压力大小,只能拿在
同等温度下的饱和压力
作为对比项。
回复
5楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-26 14:56 编辑
压力的对比,都是相对而言,
搞制冷的都知道在冷凝温度相同的情况下进行压力对比,初学者除外.
在排气口测压力,是不能称排气压力吗?它不近似冷凝压力吗?
回复
6楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-1 11:32 编辑
冷凝温度 R404a (Mp) R22 (Mp) 绝对压力之比
10 ℃ 0.82 0.68 1.2
20 ℃ 1.09 0.91 1.197
30 ℃ 1.42 1.19 1.193
40 ℃ 1.82 1.53 1.189
50 ℃ 2.3 1.94 1.186
上述计算值可证明下列表述可信度比较高
选自:
百度文库-专业资料-工程科技-材料科学:
R404a资料:
2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,
R404a与R22质量流量的问题
http://bbs.co188.com/thread-9249234-1-1.html
回复
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-1 11:39 编辑
还把那种所谓用“排气压力”作为压力比较的垃圾继续搬上来,就是使用同一种制冷剂时,排气压力也会随运行工况改变的,要与其它制冷剂比较,只能将它的理化性质和同等条件下的饱和压力相比较!主题的本身说法就是错误的!
“R404a制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍”,这种说法是十足的胡说八道!
对比两种制冷剂的压力,怎么能把排气压力作为对比项呢?同样的R22制冷系统,正常的排气压力可以是1.2、1.5、1.8......等等;同样的R404A制冷系统,正常的排气压力也会在1.2、1.5、1.8......等等范围内;或许某段情况下这两种制冷剂系统的排压会相等,如果不定系统运行条件,R404A的排气压力甚至比R22还低都是有可能存在的!以排压定论这两种制冷剂的压力高低,完全是一种无知和荒唐!!!还亏说是《文库“科学”》,纯粹的胡说八道!
对比两种制冷剂的压力大小,只能拿在同等温度下的饱和压力作为对比项。
回复
8楼
本人提供数据对比,是想分析R22与R404A膨胀阀互换会有什么样的现象
回复
9楼
联通动力 发表于 2016-6-1 11:39 本人提供数据对比,是想分析R22与R404A膨胀阀互换会有什么样的现象这两种制冷剂的膨胀阀相互代用,压力大小点并无多大关系,不少现实中都这样代换使用过,事实证明是没有问题的,还有人把R12与R22的膨胀阀都相互代用着,没什么大惊小怪的!更不要心术不正乘机从中找“话柄”说事!现实就是这样发展过来的!
回复