消火栓系统竖向管道分区问题?
zqandgod
zqandgod Lv.2
2016年05月20日 18:52:48
只看楼主

商住楼25层、29层、30层的楼,每层3个消火栓箱,竖向必须分高低区吗?

商住楼25层、29层、30层的楼,每层3个消火栓箱,竖向必须分高低区吗?
免费打赏
貌似很忙
2016年05月23日 16:09:40
2楼
可以竖向分区,也可以减压阀减压(压力大于0.7的几层单独环路,入口设减压阀连在整个系统上),压力大于0.7的减压稳压型消火栓。3种办法。消防水泵是不用分区设置的
回复
龙龙96
2016年05月24日 08:22:54
3楼
必须分区,静水压肯定超1兆帕,分区一般为并联分区,减压阀分区属于并联分区,水泵可以分区设置,也可只采用一组
回复
鹏飞
2016年05月25日 09:32:32
4楼
XUEXI 学习…………
回复
呆萌的芋头
2016年05月25日 14:37:57
5楼
谢谢LZ分享,学习了。
回复