不同相回路共用接地线可行不?
紫魂
紫魂 Lv.14
2016年05月18日 10:08:43
只看楼主

业主要求取消照明回路PE线,如果遇到低于2.4米或I类灯具,就近做接地线到插座PE.没有规范说不能这样做样。不知道咋回复,以前设计都是照明带PE的。

业主要求取消照明回路PE线,如果遇到低于2.4米或I类灯具,就近做接地线到插座PE.没有规范说不能这样做样。不知道咋回复,以前设计都是照明带PE的。
免费打赏
muyuyao
2016年05月18日 10:11:39
2楼
业主的要求极其无理!!!

让业主自己找设计院出变更去!!!

否则,你不照图施工的麻烦就大了!!!

回复
风平浪静02
2016年05月18日 14:22:34
3楼
保护接地线(PE)是不分相的。
回复
xiamuzhixin
2016年05月18日 15:51:08
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-5-18 15:52 编辑

GB16895.3-2004的543.1.4,可以看看。另外,PE线要求近回路敷设,最好也考虑下。
回复
zz8269
2016年05月18日 16:35:30
5楼
就近做接地线到插座PE?你能保证接地电阻符合要求?
回复
风平浪静02
2016年05月19日 09:09:31
6楼
如果有100盏灯都要从总开关箱引PE线,这是不可想象的。那么这些灯没有PE连接端头,就是引入PE线也没用。灯具如果低于2400mm,又有外部可导电部分,也有接PE连接端头。那么还有什么比在就近插座上引入PE更为方便,更近的距离呢?插座PE连接端头是一个专门的连接点(铜质),又不是通过外部可导电部分作为连接的。如果有一只插座又有照明控制开关,应该是没有必要插座一条PE线,照明一条PE线的。
如果照明灯与插座不在同一个低压系统是不应该引接的。
回复
muyuyao
2016年05月19日 10:30:36
7楼
照明回路PE线不能随意取消!!!
回复
浪尽天涯
2016年05月19日 11:18:31
8楼
按照设计要求规范去做
回复
wangxf
2016年05月19日 12:09:28
9楼
看一看,学习学习!
回复
文羽
2016年05月20日 10:25:29
10楼
同一低压配电系统PE连接到哪里应该都可以的,主要看接地电阻是否能满足要求
回复
zh_yong999
2016年05月20日 10:37:32
11楼
有关规范是规定当灯具高度低于2400mm是必须设置PE线,但并是不说灯具高于2400mm就可不设PE线。是否 设置PE线要看灯具的保护等级:0类不设PE线,但已经不生产;1类除外壳绝缘外,要设PE线;2类:采用双重绝缘;3类:采用安全特低电压。
回复

相关推荐

APP内打开