外墙抹灰时发现框架柱垂直偏差大
雨过山青
2016年05月16日 20:29:39
来自于建筑施工
只看楼主

外墙抹灰时发现框架柱垂直偏差6cm如何调整

外墙抹灰时发现框架柱垂直偏差6cm如何调整
免费打赏
co1463446432357
2016年05月17日 09:27:21
2楼
个人意见:规范要求是10mm,60mm偏差算很大了,是模板支撑不足引起的么
回复
杭州胡工
2016年05月17日 13:47:21
3楼
外墙抹灰6公分是没有办法处理的,只有把柱子截面小的植筋处理
回复
jeffefudan
2016年05月16日 20:29:40
4楼
这个问题楼主应该提供图片,是涨模了?还是仅垂直度偏差?
如果涨模了,可以选择凿除即可粉刷即可
如果仅垂直度偏差,偏向内的可能性最大,则建议外墙部分挂网增加粉刷层厚度来弥补,内部则通过装饰来弥补。
回复
甲方施工员
2016年05月18日 09:12:42
5楼
外墙抹灰时发现框架柱垂直偏差6cm如何调整

首先判断 钢筋跑没跑 钢筋没跑 凿除就行 凿掉这6公分
回复
tiantangyouzui
2016年05月20日 14:27:00
6楼
凿掉一点杯,两带带,有保温的话就不贴保温就是拉
回复
dancheqishi
2016年07月03日 19:55:41
7楼
你的偏差6公分是一层吗,还是整栋从屋面到正负零零,要是整栋偏差6公分,好解决,外墙转角护角时直接做顺直;要是1层就6公分,那借和凿相结合,粉的厚一点,再凿除一点。这只是个人建议,主要还是要根据你的实际情况的。
回复
顺风顺水
2016年07月04日 09:41:30
8楼
应该详细些!具体问题具体分析!
回复
cow1467077737048
2016年07月04日 11:38:55
9楼
进来看下各位前辈做的
回复
cow1466728801576
2016年07月04日 11:42:12
10楼
学习了,谢谢楼主。
回复
guandejian8
2016年07月04日 22:04:19
11楼
才6公分很好解决,监理不在的时候叫石匠直接剔。剔到露出猪筋为止然后对着补就OK
回复