绘图员的日子(三十一) 挡墙的羁绊
结构菜鸟人生
2016年05月16日 18:36:39
只看楼主

今年手上项目的感觉让我心有余悸,商业项目从去年十一月左右延续至今仍未结束,下一个让自己心血沸腾的项目可能也是四五月份开始,这样的状态不是去年年初的副本吗?形似而神非,这是我对自己此刻的要求,去年商业项目的羞愧感仍让我记忆犹新。想想去年的我,虽然项目没做多少,但由烦躁归于平静,确是经历了许多,这些我将之美其名曰修炼。任何事情最忌讳的便是重蹈覆辙,所以现在应该收拾好心情,不要计较太多,做好手上的事情,毕竟在过去的一年,无论从设计理论还是绘图手法上都进步了许多。

《混规》指出:对于二维或三维非杆系结构构件,当按弹性或弹塑性分析方法得到构件的应力设计值分布后,可根据主拉应力设计值的合力在配筋方向的投影确定配筋量,按主拉应力的分布区域确定钢筋布置,并应符合相应的构造要求;当混凝土处于受压状态时,可考虑受压钢筋和混凝土共同作用,受压钢筋配置应符合构造要求。这是应力配筋的思路,其中钢筋与混凝土的协同工作以及弹塑性由于眼界和能力有限就不去琢磨它了。
另外找得midas公司提供的文档,关于非杆系结构应力配筋方法及步骤:
1.png 2.png 3.jpg
下图为该商业在土压力作用下的计算简图,对于一侧挡土一侧开敞,F君提出了几点应对措施:1.设加肋的挡墙;2.底板挑出;3.桩端灌芯长度延长;4.与其他栋单体间设梁拉结。
4.png 5.png
底板结果按一般方法进行设计,挡墙肋板设计采用上述参考文献的计算方法。
7.jpg 6.jpg
对上图应力线进行积分即可得到肋板的拉力值,据此可得出所需配的钢筋量。

8.png


1.png


2.png


3.jpg


4.png


5.png


6.jpg


7.jpg


8.png

免费打赏
我喜欢结构
2016年05月17日 09:54:05
2楼
都加肋了,墙板配筋还有附加筋。这个墙也不太高啊。肋间距很大啊?
回复
m51862836
2016年05月17日 15:19:44
3楼
学习了,顶一下
回复
klrj123456
2016年05月17日 15:50:25
4楼
学习了,顶一下
回复
老六六六
2016年05月17日 17:14:05
5楼
谢谢楼主分享!
回复
陌上等待
2016年05月18日 07:55:29
6楼
谢谢楼主分享
回复
xingye8860
2016年05月18日 08:36:09
7楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1452130276672
2016年05月18日 10:57:41
8楼
学习了。。。。。。
回复
这次可以了
2016年05月18日 15:01:35
9楼
谢谢楼主分享
回复
sandy1125
2016年05月18日 15:39:55
10楼
谢谢楼主的分享!!!
回复
vbbo
2016年05月18日 15:52:13
11楼
一看你这个钢筋配法就是个来鸟,加肋了就应把负弯矩筋置于靠肋边嘛,那是你这种常规的侧墙钢筋做法哟。
回复

相关推荐

APP内打开