单位重新装修,拆下来一台美的多联机的室内机,型号为MDV-D71T2/DN1-C,想自己配台室外机给利用上,计算过安装在家里刚好够用。想问下怎么配室外机,直接找个三匹的室外机就可以用么?还要考虑哪方面的问题?麻烦大家帮我想想,谢谢~

单位重新装修,拆下来一台美的多联机的室内机,型号为MDV-D71T2/DN1-C,想自己配台室外机给利用上,计算过安装在家里刚好够用。想问下怎么配室外机,直接找个三匹的室外机就可以用么?还要考虑哪方面的问题?麻烦大家帮我想想,谢谢~
免费打赏
林刚
2016年05月16日 08:03:40
2楼
你考虑过通讯问题怎么解决吗

新的室外机和原有室内机的控制系统是不一样的

多联机的节流是电子膨胀阀
回复
chinalnkydlzc
2016年05月16日 08:15:40
3楼
把内机的电子阀拆了,(加装毛细管),再来一台外机,能用,试试。
回复
soppin87
2016年05月16日 14:17:10
4楼
若果想和普通的家用非多联的室外机匹配,得换和该室外机匹配的内机主板,如果更换的内机主板没有电子膨胀阀控制的插口,也得换成毛细管或者热力膨胀阀
回复
林刚
2016年05月17日 08:01:08
5楼
有一些内机电机是直流的,转速控制 普通的板子不能控制
回复
seellyy
2016年05月17日 21:43:43
6楼
这个还真没去研究过,有点深奥
回复
cow1463352934759
2016年05月18日 10:54:35
7楼
谢谢大家,这个问题确实不好解决,我们再想想办法~^v^~