化学锚栓问题
yyscl
yyscl Lv.12
2016年05月12日 09:18:54
只看楼主

化学锚栓的抗拔、抗剪承载力,各产品的参数参差不齐,在实际设计过程中如何选用? 是在设计图纸上注明选用化学锚栓类型,抗拔承载力及抗剪承载力,植入深度按产品说明书要求施工?


化学锚栓的抗拔、抗剪承载力,各产品的参数参差不齐,在实际设计过程中如何选用?



是在设计图纸上注明选用化学锚栓类型,抗拔承载力及抗剪承载力,植入深度按产品说明书要求施工?

免费打赏
骑木桶的飞人
2016年05月12日 12:46:48
2楼
本帖最后由 骑木桶的飞人 于 2016-5-16 10:11 编辑

实际用的时候应该是胶黏性扩底锚栓吧,这个在加固规范上有要求的。
回复
billlee80
2016年05月13日 09:04:18
4楼
谢谢楼主分享!
回复
聪聪鼠85015
2016年05月13日 14:42:25
5楼
首先说明的是一定不能按照产品说明书的要求确定植筋深度,这个在规范里是以强制性条文明确了的。必须按照实际受力按照规范的公式计算植筋深度。
回复
yyscl
2016年05月13日 16:16:37
6楼
co-85015 发表于 2016-5-13 14:42 首先说明的是一定不能按照产品说明书的要求确定植筋深度,这个在规范里是以强制性条文明确了的。必须按照实 …植筋深度是按照规范的,但是化学锚栓的什么规范只规定了最小值,并没有具体的规定
回复
聪聪鼠85015
2016年05月13日 17:19:06
7楼
其实是一个道理。你这样想,你的构件是受力的,受拉、压、剪,压弯、拉弯,既然受力,你的锚固件都是要锚固在砼里的,并与砼共同工作。既然共同工作,那就要满足锚固长度。锚固长度的原理是钢筋的受拉强度设计值*截面面积=锚固长度*砼受拉强度设计值。你的锚固件说明书里怎么知道“受拉强度设计值*截面面积”=多少,笼统的表达一个锚固长度,你觉得可以以偏概全吗?
回复
聪聪鼠85015
2016年05月13日 17:21:26
8楼
你的锚固件种类肯定很多,受力的大小肯定也是千差万别,怎么可能按照说明书里的简单的一个说明就能概括的了所有锚固长度????
回复
风见到
2016年05月20日 15:26:26
9楼
你保守设计。肯定是没问题的。
若锚固长度达不到要求,可穿孔塞焊并后灌环氧树脂。
回复
wangdingcheng
2016年05月21日 18:57:56
11楼
谢谢楼主分享
回复
建发院
2017年08月03日 09:29:08
12楼
谢谢楼主分享
回复
牧邑
2017年11月21日 17:14:58
13楼
但是化学锚栓对于边距和间距是有要求的呀,这个不满足咋办?