3匹变频空调能把20平米的水果储藏间的温度打到15度吗
3匹变频空调能把20平米的水果储藏间的温度打到15度吗
12楼
联通动力 发表于 2016-5-12 11:21 民用空调的内机设计,是按蒸发温度与室温温差22度测得的制冷量,冷藏库库温10-15度,蒸发温度5度,,温差5 …受教了,非常感谢~
回复
13楼
联通动力 发表于 2016-5-12 11:21 民用空调的内机设计,是按蒸发温度与室温温差22度测得的制冷量,冷藏库库温10-15度,蒸发温度5度,,温差5 …蒸发温度不变,利用增大面积去缩小温差达到说定温度。我看不懂图中下面横座标的011~044是代表什么,同是蒸发温度5c,10k温差,横拉可穿齐011~044线,对应1.7~11kw制冷量,看那一条线呀5533617
回复
14楼
空调遥控最低只可调到16度,还差1度,没有厂家提供怎样去设定遥控到15度的情况下,只有在气温感温包上串一个可变电阻去作调整了,库内温到达15c时,拧可变电阻使压机停止:lol
回复
15楼
这张图比较清楚,从图中可以看出,冷藏状态下
当温差7k时,冷风机制冷能力是7kw,
温差10k时,冷风机制冷能力提高到10kw.
回复
16楼
联通动力 发表于 2016-5-13 08:56 这张图比较清楚,从图中可以看出,冷藏状态下当温差7k时,冷风机制冷能力是7kw,温差10k时,冷风机制冷能力提 …谢谢,您那12条黑线(011~062)是不是翅片片距都是4.2mm的,011~062是代表不同型号的蒸发器,大小(面积)不同摆了,在一定蒸发温度下,片距和温差选定,要选多大制冷量就选不同型号(大小)的蒸发器,是不是这样
回复
17楼
温差大,可选小面积的冷风机,
温差小,则需选大面积的冷风机.
厂家通常是以7k的温差测试制冷能力,
实际应用时,则需根据温差,还需要根据曲线变化选择冷风机换热面积
图中冷藏是4.2mm的,
中温冷冻是6.2mm
回复
18楼
联通动力 发表于 2016-5-13 10:52 温差大,可选小面积的冷风机,温差小,则需选大面积的冷风机.厂家通常是以7k的温差测试制冷能力,原来是这样,我看懂这张鬼老英文图啦,是鬼老已做好的蒸发器要选型时用的对吧:lol
回复
19楼
wscxl88 发表于 2016-5-13 11:15 原来是这样,我看懂这张鬼老英文图啦,是鬼老已做好的蒸发器要选型时用的对吧国内的厂家也有测试曲线图,就是不提供.空调内机温差大,换热面积就小
回复
20楼
联通动力 发表于 2016-5-13 11:32 国内的厂家也有测试曲线图,就是不提供.空调内机温差大,换热面积就小既然有,又是卖家,要想人用,为何不提供,难道只供畗贵人家,象我这穷鬼站墙角去:lol我这刚有美的50机,内机片距约1mm
回复
21楼
说的好,学习了!
回复