【洪飞宇原创】带E钢筋的乱象解惑,设计+施工必看!
vexyu
vexyu Lv.13
2016年05月09日 16:30:03
只看楼主

从07年开始国家标准及规范逐步引入了带E钢筋,但是许多人对带E钢筋了解不多,在设计及施工中出现很多混乱! 我们先看看国家的标准及规范是怎么规定的: 《钢筋混凝土用钢筋第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)第7.3.3条: 有较高要求的抗震结构适用于牌号为:在已有牌号后加“E”的钢筋(如HRB400E),该类钢筋除了应满足如以下特殊要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。

从07年开始国家标准及规范逐步引入了带E钢筋,但是许多人对带E钢筋了解不多,在设计及施工中出现很多混乱!

1.webp.jpg
2.webp.jpg

我们先看看国家的标准及规范是怎么规定的:
《钢筋混凝土用钢筋第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)第7.3.3条:
较高要求的抗震结构适用于牌号为:在已有牌号后加“E”的钢筋(如HRB400E),该类钢筋除了应满足如以下特殊要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015 )第5.2.3条:
对按一、二、三抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用带E钢筋。
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第3.9.2.2条:
抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25(强屈比);钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.3(超强比),且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。(总伸长率)”
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第11.2.3条:
一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,其纵向受力普通钢筋应符合下列要求:(同抗规)

本文原创: 土木吧 ,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信 308492256 与作者交流,

3.webp.jpg
带E钢筋有以下几个作用:
1、强屈比是为了保证当构件出现塑性铰时,塑性绞部位有足够的转动能力与耗能能力。
2、超强比主要是为了保证钢筋屈服强度离散性不要太大,以免改变破坏形态的改变,比如保证“强柱弱梁”。
3、钢筋最大力下的总伸长率不应小于9%,主要是为了保证在抗震大变形情况下,钢筋仍具有足够的塑性变形能力。
从规范和带E钢筋的作用可以看出,在一、二、三级抗震等级的框架和斜撑中的纵向受力普通钢筋应采用带E钢筋。对于抗震延性和耗能能力要求不高的楼板、基础、箍筋等部位不需要采用带E钢筋。

4.webp.jpg

本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流,
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!

1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg

免费打赏
mine0511
2016年05月09日 17:23:07
2楼
规范已经说的很明确了,一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件才使用带E钢筋,楼板,次梁,基础都没有抗震等级的,肯定不需要使用带E钢筋
回复
张叁疯
2016年05月09日 17:47:02
3楼
楼板,次梁,基础都没有抗震等级的
回复
yy1122aa
2016年05月10日 08:35:10
4楼
回复
yy1122aa
2016年05月10日 08:37:40
5楼
回复
yy1122aa
2016年05月10日 08:44:25
6楼
回复
whah
2016年05月10日 08:47:23
7楼
谢谢楼主分享
回复
ll-hs
2016年05月10日 08:49:48
8楼
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复
star_y2005
2016年05月10日 09:02:14
9楼
规范写写当然简单,现场怎么分啊,都长得一样,连牌号都差不多,你说不用,现场搞错了,你负责啊,都是书生逻辑