有没有高手进来看看哪种方案合理?
酱油牦牛
2016年05月09日 10:46:09
只看楼主

请高手指教:哪种方案合理,第一种是考虑的井字梁,第二种是主次梁的概念设计

请高手指教:哪种方案合理,第一种是考虑的井字梁,第二种是主次梁的概念设计

QQ图片20160415152213.png


QQ图片20160509082034.png

免费打赏
o如梦无痕o
2016年05月09日 10:57:19
2楼
就8米多的跨度 做单向次梁就行了。
回复
mingchunz
2016年05月09日 12:14:55
3楼
如梦说的可行。但可能8米的梁高让你接受不了。做个十字应该可以降点梁高。注意梁端不要搭到过梁上去。你图中最好考虑移窗洞。
回复
hyp1962
2016年05月09日 12:42:19
4楼
现浇结构的话,布置成井字梁还是可以的。
回复
abcde1881
2016年05月09日 13:37:35
5楼
根据3.6和大房间选2
回复
ruguoni
2016年05月09日 13:51:48
6楼
这么大跨度的梁,不能搁置在窗户上。
所有的梁搁置点,依据砌体规范6.2.8,要加壁柱。
做单向次梁就行了。或者第二种方案也行。没必要做第一种。。
回复
张工0
2016年05月09日 14:01:08
7楼
谢谢分享啊
回复
酱油牦牛
2016年05月09日 14:27:45
8楼
如梦无痕…… 发表于 2016-5-9 10:57 就8米多的跨度 做单向次梁就行了。好的,好的,谢谢如梦大神
回复
酱油牦牛
2016年05月09日 14:28:27
9楼
mingchunz 发表于 2016-5-9 12:14 如梦说的可行。但可能8米的梁高让你接受不了。做个十字应该可以降点梁高。注意梁端不要搭到过梁上去。你图中 …好的好的额,谢谢您
回复
酱油牦牛
2016年05月09日 14:29:22
10楼
ruguoni 发表于 2016-5-9 13:51 这么大跨度的梁,不能搁置在窗户上。所有的梁搁置点,依据砌体规范6.2.8,要加壁柱。做单向次梁就行了。 …哦哦,好的,谢谢您,这个做成框架结构的呢
回复
蔡昌辉
2016年05月09日 17:06:28
11楼
框架当然就没问题了,第2种方案最佳。
回复

相关推荐

APP内打开