门式钢结构出线构架设计难题,求教!
qq_1462692681140
2016年05月08日 15:48:16
只看楼主

本帖最后由 kevingy 于 2016-5-8 15:49 编辑 本人目前遇到一个220kv升压站的设计难题,由于业主要节约用地,导致出线电气终端塔离出线构架距离长达300米,这样门式构架三相挂线点,每个点水平拉力都有10吨,三相就是三十吨,而且拉力还有10度的偏角,正常我们承受的拉力也就两三吨,水平拉力主要靠人字柱和端撑承受。人字柱还好,节点用的加劲板刚接,端撑主要就靠一个M100螺栓插销形成一个方向的铰接,但是铰接平面外还有30kn.m的弯矩,还有25kn.m的扭矩,不知道这个铰接点能否承受这个弯矩和扭矩,不知各位行家以前有没有碰到过类似的问题,请各位指教,谢谢!

本帖最后由 kevingy 于 2016-5-8 15:49 编辑

本人目前遇到一个220kv升压站的设计难题,由于业主要节约用地,导致出线电气终端塔离出线构架距离长达300米,这样门式构架三相挂线点,每个点水平拉力都有10吨,三相就是三十吨,而且拉力还有10度的偏角,正常我们承受的拉力也就两三吨,水平拉力主要靠人字柱和端撑承受。
人字柱还好,节点用的加劲板刚接,端撑主要就靠一个M100螺栓插销形成一个方向的铰接,但是铰接平面外还有30kn.m的弯矩,还有25kn.m的扭矩,不知道这个铰接点能否承受这个弯矩和扭矩,不知各位行家以前有没有碰到过类似的问题,请各位指教,谢谢!
以下是图纸和模型: 整体图纸.jpg整体外形图
节点截图.jpg
节点详图 midas模型.jpgmidas模型
轴力.jpg轴力
扭矩.jpg
扭矩
平面外弯矩.jpg平面外弯矩


轴力.jpg


midas模型.jpg


节点截图.jpg


扭矩.jpg


平面外弯矩.jpg


整体图纸.jpg

免费打赏
野狼酋长
2016年05月15日 21:23:19
2楼
谢谢你的分享
回复
core960
2016年05月16日 09:29:19
3楼
感谢楼主的分享
回复
789山
2017年05月17日 15:58:47
4楼
这个太夸张了 这是将出线构架当终端塔用啊
楼主的梁和柱都用的多大的,都能算过吗?目测栓钉没问题,抗剪板要加强
回复
ttsjszyz
2017年05月17日 16:55:04
5楼
感谢楼主的分享
回复