本帖最后由 kevingy 于 2016-5-8 15:49 编辑 本人目前遇到一个220kv升压站的设计难题,由于业主要节约用地,导致出线电气终端塔离出线构架距离长达300米,这样门式构架三相挂线点,每个点水平拉力都有10吨,三相就是三十吨,而且拉力还有10度的偏角,正常我们承受的拉力也就两三吨,水平拉力主要靠人字柱和端撑承受。人字柱还好,节点用的加劲板刚接,端撑主要就靠一个M100螺栓插销形成一个方向的铰接,但是铰接平面外还有30kn.m的弯矩,还有25kn.m的扭矩,不知道这个铰接点能否承受这个弯矩和扭矩,不知各位行家以前有没有碰到过类似的问题,请各位指教,谢谢!
本人目前遇到一个220kv升压站的设计难题,由于业主要节约用地,导致出线电气终端塔离出线构架距离长达300米,这样门式构架三相挂线点,每个点水平拉力都有10吨,三相就是三十吨,而且拉力还有10度的偏角,正常我们承受的拉力也就两三吨,水平拉力主要靠人字柱和端撑承受。
人字柱还好,节点用的加劲板刚接,端撑主要就靠一个M100螺栓插销形成一个方向的铰接,但是铰接平面外还有30kn.m的弯矩,还有25kn.m的扭矩,不知道这个铰接点能否承受这个弯矩和扭矩,不知各位行家以前有没有碰到过类似的问题,请各位指教,谢谢!
以下是图纸和模型: 整体外形图
节点详图 midas模型
轴力
扭矩
平面外弯矩