小女子最近在做一个沈阳那边的高铁站项目,因为第一次接触北方项目,对于供暖这块比较陌生。有几个问题想请教各位大神。1层平面截图如下:1、从左边办公室到右边办公室,供回水管甲方要求从半通行地沟走,(大厅吊顶很高)这个半通行地沟尺寸我提了800*1200可以吗?检修井怎么设置呢?还要做通风?2、大厅要做地暖盘管,半通行地沟上面可以敷设盘管吗?3、地沟里的水管怎么补偿呢?大厅长度快60米了。感谢感谢啊!真的很急!
小女子最近在做一个沈阳那边的高铁站项目,因为第一次接触北方项目,对于供暖这块比较陌生。有几个问题想请教各位大神。1层平面截图如下:
1、从左边办公室到右边办公室,供回水管甲方要求从半通行地沟走,(大厅吊顶很高)这个半通行地沟尺寸我提了800*1200可以吗?检修井怎么设置呢?还要做通风?
2、大厅要做地暖盘管,半通行地沟上面可以敷设盘管吗?
3、地沟里的水管怎么补偿呢?大厅长度快60米了。
感谢感谢啊!真的很急!
2楼
1、半通行地沟的断面尺寸与管道的数量和管径有关,二管(保温)断面尺寸宜为1.0×1.2m。检修井可设置在办公室。
2、半通行地沟上面可以敷设盘管,地沟上面的结构层可适当加厚。
3、由于大厅长度近60米,可设补偿器。中间设固定支架也利用自然补偿。