关于循环水泵的问题
huanxf05
huanxf05 Lv.2
2004年12月14日 14:46:34
来自于采暖供热
只看楼主

请问水泵的扬程与管网的压强有直接的联系吗,比如说水泵的扬程是27米,而建筑物的高度是15.6米,整个建筑物的采暖系统的压损是13000pa,问水泵是否能达到要求。

请问水泵的扬程与管网的压强有直接的联系吗,比如说水泵的扬程是27米,而建筑物的高度是15.6米,整个建筑物的采暖系统的压损是13000pa,问水泵是否能达到要求。
免费打赏
tutul-9921
2004年12月14日 15:40:32
2楼
对于闭式系统来说,扬程有点高,对于开式系统,大小差不多
回复
xiefeiwu2000
2004年12月14日 16:21:11
3楼
可以
回复
dlwyg
2004年12月14日 17:00:06
4楼
各种系统循环水泵扬程计算,“技术措施‘里讲的很清楚。
回复
shangfeng_79
2004年12月14日 20:54:40
5楼
还要考虑外网的阻力损失
回复
godsite
2004年12月15日 13:37:16
6楼
楼主说的是循环泵还是定压泵?
回复
lwjlwj
2004年12月15日 22:59:04
7楼
建议还是画一下管路水压图吧,这样你就可以清楚地知道循环泵、定压泵扬程了。
回复
bowyorzhui
2004年12月18日 23:29:30
8楼
到底是循环泵还是补水泵?
那个泵选的有些奇怪,不好用,很难判断好不好!
"技术措施"有详细介绍!
回复
lsh362
2004年12月19日 15:06:14
9楼
闭式系统可以,开式系统有点大
回复
huanxf05
2004年12月20日 18:47:49
10楼
哦,这个是循环泵不是补水泵,它的任务是要把市政的供水加压了后供入厂区采暖系统。