请教关于钢次梁连接问题
weibo_1462458346441
2016年05月05日 22:28:17
只看楼主

铺楼承板,今天浇混凝土,钢次梁与钢主梁连接节点可以做成刚接吗?单跨次梁。

铺楼承板,今天浇混凝土,钢次梁与钢主梁连接节点可以做成刚接吗?单跨次梁。
hfanhnu
2016年05月06日 15:53:58
2楼
次梁与主梁的连续连接构造图集上面有。不过梁梁刚接跟你浇混凝土板有关系么?
回复
杭州胡工
2016年05月07日 00:59:40
3楼
国家规范有强制规定的
回复
小榕树
2016年05月07日 12:45:58
4楼
刚接只能是连续次梁。
回复
秃噜噶
2016年05月09日 21:05:59
5楼
进步与毁灭,是同一问题的两个方面。” ...
回复
创建用户名100
2016年05月13日 07:40:48
6楼
钢结构是薄壁构件,本身抗扭能力差,受扭对钢结构非常不利。除非是连续钢梁,否则单跨钢梁的端部、主次梁交接部位还是做铰接比较好。工字钢的抗扭能力最差,方钢还好些,据说新的钢结构设计规范增加了抗扭计算,但我们在设计时还是要尽量避免钢构件受扭,确实没法避免了要采取措施提高构件的抗扭刚度并仔细复核、避免构件发生弯扭失稳造成连续倒塌。
回复
kafeihfdcb
2016年05月13日 23:11:59
7楼
你可以做成刚性连接的形式,但,计算次梁时千万别把这个看成刚节点。计算主梁时,你还要适当考虑主梁受扭。
回复
野狼酋长
2016年05月15日 15:18:00
8楼
有些细节越到后面就越感觉自己该明白该知道是怎么回事,设计软件只是一种工具,具体的东西还要靠人来分析