人民防空工程设计防火规范GB 50098 (2001 年版)1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建供下列平时使用的人防工程。1.商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其它适用的民用场所等;2.按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。 4.1 防火和防烟分区 4.1.1人防工程内应 采用防火墙划分防火分区。防火分区划分应符合下列要求:
人民防空工程设计防火规范GB 50098
(2001 年版)
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建供下列
平时使用的人防工程。
1. 商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其它适用的民用场所等;
2.按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。
4.1
防火和防烟分区
4.1.1人防工程内应
采用防火墙划分防火分区。防火分区划分应符合下列要求:
1.防火分区应在各出入口处的甲级防火门或管理门范围内划分;
2. 水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积 可不计入防火分区的面积之内;
3.柴油发电机房、直燃机房、 锅炉房以及各自配套的储油间、 水泵间、 风机房等应 独立划分防火分区;
4. 避难走道不应划分防火分区;
5.防火分区的划分宜与防护单元相结合。
人规4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外,
不应大于500m2。当设置有
自动灭火系统时,允许最大
建筑面积可增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。
人规4.1.3
商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:
1. 商业营业厅、展览厅等,当设置有 火灾自动报警系统和 自动灭火系统,且采用 A级装修材料装修时, 防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;
2.电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加;
3.溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等其装修材料应采用A级。
4.1.4 丙、丁、戊类物品
库房的防火分区允许最大建筑面积应符合表4.1.4的规定。当设置
有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加一倍,局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。
表4.1.4 丙、丁、戊类物品库房防火分区允许最大建筑面积(m2)
贮存物品类别
|
防火分区最大允许建筑面积
|
|
丙
|
闪点≥60℃的可燃液体
|
150
|
可燃固体
|
300
|
|
丁
|
500
|
|
戊
|
1000
|
4.1.5 人防工程内设有内挑台、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等的上下连通层,应作为一个防火分区,其建筑面积之和应符合本规范的有关规定,且连通的层数不宜大于两层。
4.1.6 需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列要求:
1. 每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2。但当从室内地坪至顶棚或顶板的 高度在 6m以上时,可 不受此限;
2 防烟分区不得跨越防火分区。
1. 每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2。但当从室内地坪至顶棚或顶板的 高度在 6m以上时,可 不受此限;
2 防烟分区不得跨越防火分区。
4.1.7 需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。
5.1.1每个防火分区安全出口设置的数量,应符合下列规定之一:
1 每个防火分区的安全出口数量不应少于两个;
2 当有两个或两个以上防火分区,相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可只设置一个直通室外的安全出口;
3 建筑面积 不大于 500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于 30 人的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只 设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。
