多部规范关于防火分区的说法一
纯力工
纯力工 Lv.5
2016年05月05日 21:02:19
只看楼主

人民防空工程设计防火规范GB 50098 (2001 年版)1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建供下列平时使用的人防工程。1.商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其它适用的民用场所等;2.按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。 4.1 防火和防烟分区 4.1.1人防工程内应 采用防火墙划分防火分区。防火分区划分应符合下列要求:

人民防空工程设计防火规范GB 50098
(2001 年版)
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建供下列 平时使用的人防工程
1. 商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其它适用的民用场所等;
2.按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。

4.1 防火和防烟分区
4.1.1人防工程内应 采用防火墙划分防火分区。防火分区划分应符合下列要求:
1.防火分区应在各出入口处的甲级防火门或管理门范围内划分;
2. 水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积 可不计入防火分区的面积之内;
3.柴油发电机房、直燃机房、 锅炉房以及各自配套的储油间、 水泵间风机房等应 独立划分防火分区;
4. 避难走道不应划分防火分区
5.防火分区的划分宜与防护单元相结合。
人规4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外, 不应大于500m2。当设置有 自动灭火系统时,允许最大 建筑面积可增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。
人规4.1.3 商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:
1. 商业营业厅、展览厅等,当设置有 火灾自动报警系统和 自动灭火系统,且采用 A级装修材料装修时, 防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;
2.电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加;
3.溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等其装修材料应采用A级。
4.1.4 丙、丁、戊类物品 库房的防火分区允许最大建筑面积应符合表4.1.4的规定。当设置 有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加一倍,局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。
表4.1.4 丙、丁、戊类物品库房防火分区允许最大建筑面积(m2)






贮存物品类别
防火分区最大允许建筑面积
闪点≥60℃的可燃液体
150
可燃固体
300
500
1000
4.1.5 人防工程内设有内挑台、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等的上下连通层,应作为一个防火分区,其建筑面积之和应符合本规范的有关规定,且连通的层数不宜大于两层。
4.1.6 需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列要求:
1. 每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2。但当从室内地坪至顶棚或顶板的 高度6m以上时,可 不受此限
2 防烟分区不得跨越防火分区。
4.1.7 需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。
5.1.1每个防火分区安全出口设置的数量,应符合下列规定之一:
1 每个防火分区的安全出口数量不应少于两个;
2 有两个或两个以上防火分区,相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可只设置一个直通室外的安全出口
3 建筑面积 不大于 500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于 30 的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只 设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。

免费打赏
wangyinuantong2013
2016年06月20日 18:27:54
2楼
规范内部也矛盾
回复
求纸若科
2016年07月22日 11:20:26
3楼
呵呵哒。。。。。
回复
co1464718919835
2016年07月23日 12:24:30
4楼
为无私提供资料和心得点赞!

感谢几位经常发资料的朋友给我介绍的免费资料群……特整理出来分享:一建机电492423646;市政186410873;建筑535299876;二建519670959。

赠人玫瑰,手有余香
回复

相关推荐