改良型卡式氧化沟,SV30 只有7%,沉降的很快,上清液很清澈(有微小颗粒物悬浮),污泥絮体较细,第二天量筒里的污泥部分会上浮,且出现结丝状物质,出水总磷会超标中午高(早晚会低点)达到1.4,进水总磷才1.7,多排泥会好点,但我觉很排泥频率会不会太高了(每天都排10个小时左右),COD80-100,进水量7000-8500,氨氮进水20左右,出水3左右,朋友告诉我是过曝了,使总磷的处理效果变差,让我控制DO在1左右,(我们厂人少只有白天运行12小时左右)晚上就关机了,各位老师帮小弟看一下,怎么调整为宜)MLSS没办法测,设备坏了。
改良型卡式氧化沟,SV30 只有7%,沉降的很快,上清液很清澈(有微小颗粒物悬浮),污泥絮体较细,第二天量筒里的污泥部分会上浮,且出现结丝状物质,出水总磷会超标中午高(早晚会低点)达到1.4,进水总磷才1.7,多排泥会好点,但我觉很排泥频率会不会太高了(每天都排10个小时左右),COD80-100,进水量7000-8500,氨氮进水20左右,出水3左右,朋友告诉我是过曝了,使总磷的处理效果变差,让我控制DO在1左右,(我们厂人少只有白天运行12小时左右)晚上就关机了,各位老师帮小弟看一下,怎么调整为宜)MLSS没办法测,设备坏了。
3楼
一般是10到15秒沉降完,SV30只有7%会不会是MLSS太少的原因呢。
不太懂哈,不过设加药沉淀的话TP已经出去大半了
回复
4楼
好资料必须顶起来
回复