配网线路单回路单柱式绝缘子三角排列杆安装工艺
zhangendi2008
2016年05月03日 12:29:04
只看楼主

单回路单柱式绝缘子三角排列杆安装工艺 图一 1. 柱式瓶安装应符合下列规定:顶端顺线路歪斜不应大于10mm; 2. 导线应固定在柱式绝缘子顶部中间凹槽内。 3. 电杆应正直,位置偏差应符合下列规定:直线杆的横向位移不应大于50mm。电杆的倾斜,杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。 4. 线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧。 5. 绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。

单回路单柱式绝缘子三角排列杆安装工艺
image015.jpg
图一

1. 柱式瓶安装应符合下列规定:顶端顺线路歪斜不应大于10mm;
2. 导线应固定在柱式绝缘子顶部中间凹槽内。
3. 电杆应正直,位置偏差应符合下列规定:直线杆的横向位移不应大于50mm。电杆的倾斜,杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。
4. 线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧。
5. 绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。
6. 导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%,同档内各相导线弧垂应一致。