下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。
下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。
2楼
第一张不合格加固需用丝杠,第二张不合格不允许用横向拼接,第三张不是什么大问题!
回复
3楼
期待图形正解,谢谢楼主的分享。
回复
4楼
最后一张肯定不行,典型的制作工艺太差,那么大的缝隙,
回复
5楼
这个工艺很差啊,必须整改
回复
6楼
哎哟这风管做的,高手哪.下次可千万别找这种施工班组.
那位"纯力工"已经解答你的问题啦
回复
7楼
简单暴力,这个有标准图的,15K114 非金属风管制作与安装,看附件
回复
8楼
学习了,谢谢楼主。
回复
9楼
纯力工 发表于 2016-5-3 14:08 第一张不合格加固需用丝杠,第二张不合格不允许用横向拼接,第三张不是什么大问题!图集上规规范是用丝杠,但是有个问题就是,丝杠穿透板面裸露部分会结冷凝水
回复
10楼
不合格,加固会脱落,芯材产尘
回复