酚醛风管这样制作合格吗?
angei83
angei83 Lv.7
2016年05月01日 19:20:13
只看楼主

下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。

下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。

IMG_20160428_125845.jpg
IMG_20160428_125857.jpg
IMG_20160428_125921.jpg

IMG_20160428_125921.jpg


IMG_20160428_125845.jpg


IMG_20160428_125857.jpg

免费打赏
纯力工
2016年05月03日 14:08:38
2楼
第一张不合格加固需用丝杠,第二张不合格不允许用横向拼接,第三张不是什么大问题!
回复
hh_xy_2004
2016年05月04日 07:55:47
3楼
期待图形正解,谢谢楼主的分享。
回复
林刚
2016年05月04日 08:15:05
4楼
最后一张肯定不行,典型的制作工艺太差,那么大的缝隙,
回复
白羊菌
2016年05月04日 14:05:41
5楼
这个工艺很差啊,必须整改
回复
zrrg008
2016年10月19日 15:28:40
6楼
哎哟这风管做的,高手哪.下次可千万别找这种施工班组.
那位"纯力工"已经解答你的问题啦
回复
jia20086
2016年11月18日 15:25:04
7楼
简单暴力,这个有标准图的,15K114 非金属风管制作与安装,看附件
回复
he2014
2017年04月18日 23:12:38
8楼
学习了,谢谢楼主。
回复
co1466682298894
2017年05月16日 16:12:04
9楼
纯力工 发表于 2016-5-3 14:08 第一张不合格加固需用丝杠,第二张不合格不允许用横向拼接,第三张不是什么大问题!图集上规规范是用丝杠,但是有个问题就是,丝杠穿透板面裸露部分会结冷凝水
回复
zuo780106
2017年08月01日 10:59:23
10楼
不合格,加固会脱落,芯材产尘