热力膨胀阀
weibo_1457705818170
2016年04月30日 22:28:18
来自于制冷技术
只看楼主

请问一下各位,如果冷水机组的热力膨胀阀选型过大或者过小,对系统性能有何影响?

请问一下各位,如果冷水机组的热力膨胀阀选型过大或者过小,对系统性能有何影响?
免费打赏
荣昌制冷
2016年05月01日 05:09:19
2楼
热力膨胀阀选型过大,节流量大,蒸发器里的液面过高,过热度小,压缩机带液的可能性大;
热力膨胀阀选型过小,节流量小,蒸发器里的液面过低,过热度大,制冷量减小,压缩机的吸排气温度和运转温度都会升高。
回复
co1461050832456
2016年05月01日 07:56:59
3楼
选型过大,会出现涌浪现象,低压液量忽大忽小,易引起液压缩问题,

选型过小,回气过热度增大,会引起压机过热问题
回复
荣昌制冷
2016年05月01日 08:58:09
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-1 13:11 编辑 联通动力 发表于 2016-5-1 07:56 选型过大,会出现涌浪现象,低压液量忽大忽小,易引起液压缩问题,选型过小,回气过热度增大,会引起压 …你好像在液体里“推浪”造成“涌浪”?还会“忽大忽小”?胡说八道乱弹琴!膨胀阀选大了,阀的通径变大了,阀两端的压差会更小,液体流动更平稳。就像急流奔腾的小溪流进大河一样,水流变得平静(风平浪静),大通径的还会比小通径流得更急?形成“涌浪”现象?流量还会“忽大忽小”?干脆说还会在管道里“跳跃起来”。简直是胡说八道,自作聪明。 联通动力:选型过大,阀口是不具备调整能力的,它的开口是无法缩小的还在下面的“点评”里继续瞎说胡说!阀大通径大,阀小通径小,这是顾名思义的!总不可能阀大的通径还是与阀小的通径一样,那就不存在阀大阀小之分了!不是阀口调大调小,而是阀芯大小及阀芯调节大小的问题!还胡说什么“开口是无法缩小的”,制造定了型的阀口口径还扯“缩小”二字,是不是脑子出了问题说胡话!在调节方面,阀大的最后调节幅度及调节后的内通道也大;阀小的最后调节幅度及调节后的内通道也比阀大的小。你不信拿型号大的膨胀阀与型号小的比比看,看看到底哪个通径大?闭着眼睛手摸也能知道哪个大!这是必然的结果和定性!理解不了就不要再丢人现眼了!!!
回复
co1461050832456
2016年05月01日 12:25:37
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-1 08:58 你好像在液体里“推浪”造成“涌浪”?还会“忽大忽小”?胡说八道乱弹琴!膨胀阀选大了,阀的通径变大 …将4分阀门,改装成1吋阀门,手动调整时,会有什么现象,这种想象应该不难理解。
回复
co1461050832456
2016年05月01日 12:26:16
6楼
将4分阀门,改装成1吋阀门,
手动调整时,会有什么现象,
这种想象应该不难理解。
回复
hoocah
2016年05月01日 17:14:58
7楼
好像只要是膨胀阀,都有涌浪现象,只是间隔长短问题,调整膨胀阀,更多是依赖感温包和SS。选型大小最好还是请专业人士来,你这样的话很难选好。尤其是制冷量相近的阀型
回复
hoocah
2016年05月01日 17:17:35
8楼
膨胀阀和水阀不是一个概念好吧。你只要用水阀把管道中的水给节流降温,你再来谈论这个话题
回复
co1461050832456
2016年05月02日 15:32:31
9楼
hoocah 发表于 2016-5-1 17:17 膨胀阀和水阀不是一个概念好吧。你只要用水阀把管道中的水给节流降温,你再来谈论这个话题一直无法正常回复,现可以回复了,我来解释一下为何要用水阀来谈论此问题呢,同一系统,水阀由小换大,它们都具有调节的能力和关闭的能力不同点是调节的幅度与精细度不同。这应属于常识问题阀口的调节与蒸发器出口感温包在互动时会有一个时间差,阀口过大,它的调节幅度就大,精细度就差,因有时间差存在,阀口调节幅度过大,蒸发器尾部的过热度就会出现忽大忽小的现象,因回气过热度变化过大,就如大的涌浪一样变化,具有危害性,易引起液压缩配置合理,回气过热度呈小的波浪一样变化。
回复
荣昌制冷
2016年05月02日 16:46:20
10楼
联通动力 发表于 2016-5-2 15:32 一直无法正常回复,现可以回复了,我来解释一下为何要用水阀来谈论此问题呢,同一系统,水阀由小换大 …蒸发器尾部是液体还是气体?调节后的现象是什么现象?是压力反应还是啥反应?蒸发器尾部的过热度的反应具体体现在什么方面的“忽大忽小”?是压力还是温度?或者是液体还是气体?怎么会“涌浪”?“波浪一样变化”与“涌浪”各是什么概念?还是同一个概念?
回复
hoocah
2018年03月07日 08:02:22
11楼
首先,我为什么不同意你拿水阀作比较,是因为膨胀阀有两个特性1.控制流量2.节流降压。水阀控制流量没问题,要说节流降压也算对,但少了降温,毕竟这涉及到制冷剂问题。至于对错你自己分析。第二,你所谓的涌浪现象只是说,因为感温原件在做自我调节时的时间迟滞控制现象,如果像孔板和毛细,一般不会出现。太大的这种现象无外乎两种原因,一,负荷变化的原因,二膨胀阀选型的原因。如果选型合理,即使出现过热度变化,在压力及霜线的变化上会不明显,所以,如果变化大,可以考虑你的系统设计不合理