两边有高差7米的地形,中间是挡土墙,电力管线如何穿越?新人救助
co1461919497514
2016年04月29日 17:03:56
只看楼主

两边有高差7米的地形,中间是挡土墙,电力管线如何穿越?新人救助,自己瞎画了两个方案不知道可行否两边做浅点的井,然后斜着进左边做深井,右边浅井水平进欢迎大家批评指正,第一次搞不太会。。。。。。。。。

两边有高差7米的地形,中间是挡土墙,电力管线如何穿越?新人救助,自己瞎画了两个方案不知道可行否
1.JPG
两边做浅点的井,然后斜着进

2.JPG
左边做深井,右边浅井水平进
欢迎大家批评指正,第一次搞不太会。。。。。。。。。

1.JPG


2.JPG

免费打赏
qq_1476320396915
2016年10月13日 09:13:56
12楼
建议采用地埋管,从左侧电缆井平埋至土墙,沿土墙垂直下至地面后再埋管至右侧电缆井。好处:安装方便,成本低,易于检修维护。弊端:土墙处垂直段可能不能暗敷,影响美观。