现在装修设计中,电气穿管在吊顶里是用钢管还是用塑料管?
飘泊的云
飘泊的云 Lv.16
2016年04月29日 11:12:39
只看楼主

以前好象是穿钢管,后来规范改了,找不到要求了。

以前好象是穿钢管,后来规范改了,找不到要求了。
免费打赏
lwq1982127227
2016年04月29日 13:27:24
2楼
钢管,施工都是这样的
回复
w3502127
2016年04月29日 13:42:53
3楼
钢管。。。。。
回复
cmb178
2016年04月29日 16:21:06
4楼
用钢管。。。
回复
cmb178
2016年04月29日 16:28:02
5楼
GB 50016-2014 建筑设计防火规范

10.2.3 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。
配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
回复
浪尽天涯
2016年04月29日 17:26:59
6楼
要看看是家装还是公装,家装的话可以用阻燃电线管,公装的话你可以用KBJ管
回复
安静平凡
2016年04月29日 18:10:49
7楼
GB 50016-2014 建筑设计防火规范

10.2.3 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。
配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
回复
jiqing50200
2016年04月30日 14:44:45
8楼
主要是防止电气火灾发生!较多采用钢管其实采用阻燃的PVC管也没问题
回复
wanghengshi1967
2016年04月30日 17:10:48
9楼
多采用钢管其实采用阻燃的PVC管也没问题
回复
飘泊的云
2016年05月03日 16:14:05
10楼
前提是有可燃物的吊顶,一般吊顶内都没有可燃物的。
。。