请教各位斑竹或论坛大大: 化工有机废水(生产蛋白质氨基酸之类),调节池-混凝-集水池-UASB-接氧-二沉消毒。水质COD最高10000以上,氨氮300-500,现在UASB进水3-4m3/h,进水cod5000-5500,氨氮300,出水COD3600,氨氮500-600;接种污泥为颗粒厌氧污泥(占UASB有效容积的15-20%)UASB容积400m3,温度采用中温负荷一直保持在38°上下。现在调试断断续续运行四个月左右,UASB处理效率一直上不去(30%左右),出水PH值为6.7-6.8左右,产气量不佳,请群里的大神指教,怎样提高该UASB处理效率,支招讨论,谢谢!
请教各位斑竹或论坛大大:
化工有机废水(生产蛋白质氨基酸之类),调节池-混凝-集水池-UASB-接氧-二沉消毒。水质COD最高10000以上,氨氮300-500,现在UASB进水3-4m3/h,进水cod5000-5500,氨氮300,出水COD3600,氨氮500-600;接种污泥为颗粒厌氧污泥(占UASB有效容积的15-20%)UASB容积400m3,温度采用中温负荷一直保持在38°上下。现在调试断断续续运行四个月左右,UASB处理效率一直上不去(30%左右),出水PH值为6.7-6.8左右,产气量不佳,请群里的大神指教,怎样提高该UASB处理效率,支招讨论,谢谢!
2楼
这个碱度估计不足的,加些碳酸钠看看。另外UASB内部结构也很重要,不要对污泥没有搅拌,变成了沉淀池了
回复
3楼
请各位论坛斑竹或者高手指出上面所存在的问题及需要改进的地方,谢谢
我现在觉得是不是污泥含量偏低?塔高8米,在正常运行的时候在塔高2米的取水口取样基本全是污水,没有泥水混合物,是不是污泥少造成泥水反应区偏少?
回复
4楼
dingxiao88 发表于 2016-4-29 08:30 这个碱度估计不足的,加些碳酸钠看看。另外UASB内部结构也很重要,不要对污泥没有搅拌,变成了沉淀池了碱度用碳酸钠添加吗?用片碱行吗?设计布水出水口流速在2m/s以上的
回复
5楼
yishulianhua 发表于 2016-4-29 08:36 碱度用碳酸钠添加吗?用片碱行吗?设计布水出水口流速在2m/s以上的还有就是是不是污泥含量偏少?规范一般是30%左右吧?现在容积负荷也就0.4左右,
回复
6楼
最近一直进行片碱的添加,但是去除率更低了,产气量还是不佳,今天让业主采购点碳酸钠进行碱度回调。
回复
7楼
进水C/N失调了吧,C源不足,碱度也不够,应该把PH调整到8左右。因氨氮高,所以碳源有些不足吧
回复
8楼
厌氧反应器运行,碱度控制最好使用碳酸盐,不要使用强碱调节,主要是维持系统碱度.不知道以上反应器运行的挥发酸是多少?建议测量一下。
回复
9楼
xingjf731011 发表于 2016-5-3 13:46 厌氧反应器运行,碱度控制最好使用碳酸盐,不要使用强碱调节,主要是维持系统碱度.不知道以上反应器运行的挥发 …挥发酸在9mmol/L 偏高,没有停止进水,但是水量现在也不大,已经让业主进行采购碳酸钠了,等有碳酸钠乐在进行投加,目前是片碱维持PH
回复
10楼
zhaohuang1000 发表于 2016-5-3 09:22 进水C/N失调了吧,C源不足,碱度也不够,应该把PH调整到8左右。因氨氮高,所以碳源有些不足吧C源足够 ph值调到8左右,那不就把产甲烷菌全部抑制杀死吗?
回复
11楼
调高PH,增加污泥浓度试试,希望能看到你的调试过程分享
回复