一级负荷10KV高压电源联络问题
xiaokouchangkai
2016年04月28日 17:37:47
只看楼主

在一级负荷的双电源供电时,低压侧一般都设置联络,10KV侧什么时候设联络,什么时候不设,规范并没见到相关条文,大家是怎么掌握的,谢谢!

在一级负荷的双电源供电时,低压侧一般都设置联络,10KV侧什么时候设联络,什么时候不设,规范并没见到相关条文,大家是怎么掌握的,谢谢!
aytf818
2016年04月29日 15:46:10
2楼
一级负荷的双电源供电时,若主电源和备用电源容量一致,且能互为备用时,可设备自投装置进行自动切换
回复
a396673967
2016年05月02日 13:40:20
3楼
谢谢楼主分享!
回复
xiaokouchangkai
2016年05月03日 14:36:06
4楼
aytf818 发表于 2016-4-29 15:46 一级负荷的双电源供电时,若主电源和备用电源容量一致,且能互为备用时,可设备自投装置进行自动切换低压侧是那样考虑,我说的是高压什么时候做联络,什么时候不做