接地电阻问题
zhqmymail
zhqmymail Lv.2
2007年11月04日 13:28:08
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷设计规范中第三章,第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施:第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。我同事在填写表格时把一栋三类建筑的Ri值写为〈=30Ω。上司说要写成〈=10Ω?按规范〈=30Ω也没问题,接地点测下来都是0.3,0.2的值。而我感觉建筑物是共用接地。Ri值应该<=1Ω。谁正确呢?

防雷设计规范中
第三章,第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施:
第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。

我同事在填写表格时把一栋三类建筑的Ri值写为〈=30Ω。上司说要写成〈=10Ω?
按规范〈=30Ω也没问题,接地点测下来都是0.3,0.2的值。而我感觉建筑物是共用接地。Ri值应该<=1Ω。
谁正确呢?
免费打赏
lwei010020
2007年12月07日 17:44:41
2楼
学习中
回复
zzhspeed
2007年12月07日 21:17:17
3楼
三类防雷接地电阻只有一部分建筑物允许30Ω,其他的都要求10Ω,为了避免区分界定的问题(其实也没必要区分),都按10Ω来做。若共用接地系统,通常做法为不大于1Ω,死咬规范的话,可以饶到4Ω。