关于自动喷水灭火系统的疑问
e路happy
e路happy Lv.11
2016年04月28日 08:38:22
只看楼主

想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。

想请教一下各位大神
现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?
10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
免费打赏
安穆明weibo
2016年05月09日 09:37:54
12楼
按照现在规范,对于6.1.9条的规定是必须要设立消防高位水箱的。但是没有10分钟的灭火量的规定了(但是自喷规范还有提到),现在都是直接根据建筑类型选取相应的水箱容积。
回复
qq_1462589591485
2016年05月10日 08:29:09
13楼
学习学习学习