2楼
电容单个容量过小。高压电流互感器参数没全。大抽屉宜放下边。进线断路器没标极数。
回复
3楼
huashi1993 发表于 2016-4-27 09:23 电容单个容量过小。高压电流互感器参数没全。大抽屉宜放下边。进线断路器没标极数。你好,请问一下高压电流互感器参数没全具体指什么
回复
4楼
看不清看不清看不清
回复
5楼
P后面差个数
回复
6楼
O(∩_∩)O谢谢
回复
7楼
回复
8楼
MNS低压柜内不设PE母排么?
回复
9楼
最好电容柜里面加个电抗器保险一点,变压器阻抗没标,还有这图样式貌似是南网的,那为什么断路器型号,整定值还有脱扣器形式都没有
回复
10楼
低压部分,所有回路全部选用三相CT? 你加这么多,是哪里要用么? 变压器低压侧零序CT变比。 断路器额定电流跟CT变比不匹配。
回复
11楼
PT柜星型接法中性点不接地吗??
回复