本帖最后由 colin921 于 2016-4-26 09:43 编辑 目前工程在做二结构电导管敷设,现采购350×250×100的配电箱。在墙面开这样的洞口,洞口离腰梁大概有10到15公分距离,而且没把二结构墙体凿穿。 请问:这样子还要不要加过梁,是否有什么规范可以详细说明? PS:我这个是商铺配电箱
本帖最后由 colin921 于 2016-4-26 09:43 编辑
目前工程在做二结构电导管敷设,现采购350×250×100的配电箱。在墙面开这样的洞口,洞口离腰梁大概有10到15公分距离,而且没把二结构墙体凿穿。
请问:这样子还要不要加过梁,是否有什么规范可以详细说明?
PS:我这个是商铺配电箱
32楼
想学习一下
回复
33楼
估计对墙体结构强度不利。
回复
34楼
好东西。。。赞一个...
回复
35楼
222222222222222222222222
回复
36楼
赞成提前预留
回复
37楼
规范要求墙体开洞,洞长≥30cm要加过梁,但是你这个不需要加
回复
38楼
感谢楼主分享
回复
39楼
这个梁是砌体抗震的拉梁,对于你的箱体洞来说没一点问题,但是这个线槽破坏了砌体抗震结构,注意以后线槽的预埋洞留置。粉刷时注意加钢丝网,以免墙体开裂
回复
40楼
现场很多这么做的
回复
41楼
这个应该是不需要加过梁了