二结构开槽安装350×250的配电箱需要加过梁吗?
colin921
colin921 Lv.3
2016年04月26日 09:28:09
只看楼主

本帖最后由 colin921 于 2016-4-26 09:43 编辑 目前工程在做二结构电导管敷设,现采购350×250×100的配电箱。在墙面开这样的洞口,洞口离腰梁大概有10到15公分距离,而且没把二结构墙体凿穿。 请问:这样子还要不要加过梁,是否有什么规范可以详细说明? PS:我这个是商铺配电箱

本帖最后由 colin921 于 2016-4-26 09:43 编辑

目前工程在做二结构电导管敷设,现采购350×250×100的配电箱。在墙面开这样的洞口,洞口离腰梁大概有10到15公分距离,而且没把二结构墙体凿穿。
请问:这样子还要不要加过梁,是否有什么规范可以详细说明?
PS:我这个是商铺配电箱

IMG_4949.JPG

免费打赏
xingye8860
2016年05月06日 08:28:33
32楼
想学习一下
回复
同道者已难寻
2016年05月06日 08:31:23
33楼
估计对墙体结构强度不利。
回复
zzs13878368807
2016年05月06日 10:48:45
34楼
好东西。。。赞一个...
回复
co1449468364011
2016年05月06日 12:44:14
35楼
222222222222222222222222
回复
lunar666
2016年05月07日 08:13:19
36楼
赞成提前预留
回复
qq_1462524307978
2016年05月07日 08:18:16
37楼
规范要求墙体开洞,洞长≥30cm要加过梁,但是你这个不需要加
回复
xingye8860
2016年05月07日 08:43:56
38楼
感谢楼主分享
回复
安静平凡
2016年05月07日 08:49:17
39楼
这个梁是砌体抗震的拉梁,对于你的箱体洞来说没一点问题,但是这个线槽破坏了砌体抗震结构,注意以后线槽的预埋洞留置。粉刷时注意加钢丝网,以免墙体开裂
回复
a396673967
2016年05月07日 10:06:41
40楼
现场很多这么做的
回复
姚海阔天空
2016年05月07日 22:33:44
41楼
这个应该是不需要加过梁了
回复