请教MNS柜子问题?大神快来指教
chogodang
chogodang Lv.3
2016年04月22日 16:48:14
只看楼主

请问以下MNS低压柜出线最大可以装多大的开关,1250A的可以装吗?要用占用多少模数?

请问以下MNS低压柜出线最大可以装多大的开关,1250A的可以装吗?要用占用多少模数?
免费打赏
laoji626
2016年04月22日 17:20:38
2楼
可以安装,一般那么大的就是出母线了,占用一个低压柜
回复
cmb178
2016年04月23日 06:37:05
3楼
低压柜MNS2.0 最大可以安装5000A的断路器
低压MNS3.0 最大可以安装6300A的断路器
回复
chogodang
2016年04月23日 17:23:43
4楼

是馈线单元,其他馈线断路器都很小,标准的抽屉就可以,唯独有一个要装1250的开关,标准的24E能装下吗?24E抽屉是不是触头最大630?这时候怎么处理这路馈线?单独一个柜子出?
回复
安静平凡
2016年04月23日 19:14:34
5楼
感谢楼主的无私奉献
回复
hanzhg54
2016年04月22日 16:48:15
6楼
1250的断路器应该选用框架断路器,断路器本身就可以抽出,不必要用抽屉,一个柜子可以装两台。
回复
w3502127
2016年04月23日 23:45:33
7楼
超过630A就不太方便做抽屉了,抽屉最大做到800。
1250的用ACB吧,一个柜体最多两台。。
回复
cmb178
2016年04月24日 05:25:14
8楼
w3502127 发表于 2016-4-23 23:45 超过630A就不太方便做抽屉了,抽屉最大做到800。1250的用ACB吧,一个柜体最多两台。。同意!!!!!
回复
chogodang
2016年04月24日 08:47:24
9楼

那请问这时候我如何处理,其他馈线都很小,选用的mns抽屉,这一路选用框架断路器,怎么选柜子?这一路单独一个柜子?
回复
zx14xiong
2016年04月24日 17:37:15
10楼
1250A开关选用ACB,没办法做抽屉,需独立占用一面柜子,3极开关400mm宽,4极开关600mm宽
回复
wangzhyhh
2016年04月25日 08:27:52
11楼
MNS低压柜出线如果选用抽出式框架开关只考虑与进线开关配合就可以。如果使用塑壳开关装到抽屉中,最大用到630A,这主要是因为一次接插件电流限制。
回复

相关推荐