PKPM钢结构STS基础计算若干问题的讨论
宇文老师
2016年04月22日 09:57:20
只看楼主

本人在用PKPM钢结构模块的STS计算门式刚架时遇到一些困惑,JCDATA计算结果附后,在此求高手指点,谢谢。问题1:基础平面尺寸A和B对应基础哪个方向?仅能从计算结果知道A是短边,B是长边。哪个对应刚架平面内,哪个对应平面外?(用户手册上没找到……)问题2:计算结果中弯矩和配筋的X/Y向和A/B是如何对应的?由于按固接考虑,刚架平面内弯矩较大,可以初步判定X向为垂直于刚架平面方向,沿H型钢柱强轴方向即为Y向了。那么,X向配筋是指钢筋纵向平行于X轴,还是指钢筋纵向垂直于X轴(这是两个完全不同的方向啊,STS用户手册也没给个示意图,我哭……)

本人在用PKPM钢结构模块的STS计算门式刚架时遇到一些困惑,JCDATA计算结果附后, 在此求高手指点, 谢谢。

问题1:基础平面尺寸A和B对应基础哪个方向?仅能从计算结果知道A是短边,B是长边。哪个对应刚架平面内,哪个对应平面外?(用户手册上没找到……)
问题2:计算结果中弯矩和配筋的X/Y向和A/B是如何对应的?由于按固接考虑,刚架平面内弯矩较大,可以初步判定X向为垂直于刚架平面方向,沿H型钢柱强轴方向即为Y向了。那么,X向配筋是指钢筋纵向平行于X轴,还是指钢筋纵向垂直于X轴(这是两个完全不同的方向啊,STS用户手册也没给个示意图,我哭……)

问题3:关于配筋率计算,以0-0剖0.15%配筋率复核为例,1680/(600*3100)=0.09%,与0.15%不符,原因何在?


附STS基础计算结果JCDATA文件中部分结果截取如下:
注:刚架柱底按固接考虑。


选用基础长宽比:1.40
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 92, M= -375.19, N= 260.54, V= -80.68
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -559.05, Nk= 788.33
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.71
基础底面尺寸: 宽 A= 3.10; 长 B= 4.34
修正后的地基承载力特征值: fa= 162.60
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 116.04; 最小值 Pmin= 1.15


基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号:125
基底作用力: 弯矩 M= -630.96, 轴力 N= 582.11, 偏心值 e= -1.08
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 108.10, 最小值 Tmin= -21.57


--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.39 0.60 1.57 61.19 0.60 276.77 1525. 86.21 493.
(1-1) 0.19 0.45 0.78 84.65 0.45 84.90 639. 24.98 198.
(2-2) 0.59 2.13 1.87 52.23 2.13 354.17 523. 131.16 196.


(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.136%, Y向: 0.032%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 1680., Y向: 2327.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 2240., Y向: 3102.






免费打赏
宇文老师
2016年04月22日 11:29:18
2楼
自己顶起,坐等回复
回复
zhuq1990
2016年04月25日 08:55:06
4楼
bucuo的问题,大神们来回答
回复
happytian103
2016年04月25日 19:50:59
5楼
不错,顶个
回复
dddggghhh
2016年04月26日 08:41:15
6楼
这个算法对吗?600X3100,不对,而该是1680/(300X3100+300X(600+3100)/2)