本人正在设计一个肉类加工废水处理工艺,BOD900mg/L,COD2000mg/L,SS900mg/L。采用气浮池+水解酸化池+SBR,需要设置初沉池吗?不设的话SS会不会达不到出水标准?

本人正在设计一个肉类加工废水处理工艺,BOD900mg/L,COD2000mg/L,SS900mg/L。采用气浮池+水解酸化池+SBR,需要设置初沉池吗?不设的话SS会不会达不到出水标准?
免费打赏
mfsw2044702763
2016年04月24日 15:41:41
2楼
个人认为:气浮前面还有格栅、微滤
回复
曝气软管之父
2016年04月24日 16:07:54
3楼
一般气浮可以代替初沉池。:)
回复
co1461661507377
2016年04月26日 17:40:34
4楼
建议气浮与混凝沉淀工艺结合,有效保障SS的去除率...废水中有许多比重大的SS气浮效果不一定好...
回复
xyo柒
2016年05月09日 11:39:09
18楼
隔油池+调节池+水解酸化+曝气池+二沉池+消毒-出水 我公司做的一个屠宰厂的废水处理,进水指标基本一样的。
回复
牛刀
2016年05月09日 12:25:23
19楼
水量的大小影响工艺的长度,之前接触过华润的一个2000吨项目,没有用气浮,直接过滤+加药沉淀+AO+二沉+消毒,达标排放,粪大肠杆菌是个重要指标,生化搞不定,SBR更不靠谱
回复
牛刀
2016年05月09日 12:26:02
20楼
有兴趣可以qq:1881087详聊
回复
co1462766247482
2016年05月11日 13:01:42
21楼
设一个初沉池比较好,这样可以均化水质水量,去除泥沙等作用,对后续生化处理提供有利条件,在调试时更加方便