题设中变电所内外发生接地故障时的分流系数都已经给出,那求发生接地故障时,接地网地电位的升高计算中的应取变电所内的,还是变电所外的(或者两者的和)接地故障电流? 提前谢谢您的回复

题设中变电所内外发生接地故障时的分流系数都已经给出,那求发生接地故障时,接地网地电位的升高计算中的应取变电所内的,还是变电所外的(或者两者的和)接地故障电流?
提前谢谢您的回复
smartspring
2016年04月22日 11:54:21
2楼
题设中变电所内外发生接地故障时的分流系数都已经给出,那求发生接地故障时,接地网地电位的升高计算中的应取变电所内的,还是变电所外的(或者两者的和)接地故障电流?
提前谢谢您的回复
回复
smartspring
2016年04月25日 12:06:20
3楼
题设中变电所内外发生接地故障时的分流系数都已经给出,那求发生接地故障时,接地网地电位的升高计算中的应取变电所内的,还是变电所外的(或者两者的和)接地故障电流?
提前谢谢您的回复
回复
leafmelly
2016年04月25日 13:50:26
4楼
取大的啊。
回复
smartspring
2016年04月25日 14:19:34
5楼
leafmelly 发表于 2016-4-25 13:50 取大的啊。 您的意思是取变电所内外电流中的大者进行计算。下面是参考答案,答案并没有进行所内外电流大小的比较。真心谢谢您的回复。
回复
smartspring
2016年04月25日 14:20:15
6楼
参考答案的图片在这里。您的意思是取变电所内外电流中的大者进行计算?下面是参考答案,答案并没有进行所内外电流大小的比较。真心谢谢您的回复。
回复
leafmelly
2016年04月26日 13:53:17
7楼
题干是“当变电所110kV系统发生接地故障。。。”按题意和给出的条件可以理解为其所指是变电所内部接地。这样的说法并不严谨,仅限于考试吧。接地网流过的电流大小与系统接地中性点分布及其容量有关,按站内短路算不一定是最大的。
回复
smartspring
2016年04月26日 13:56:26
8楼
leafmelly 发表于 2016-4-26 13:53 题干是“当变电所110kV系统发生接地故障。。。”按题意和给出的条件可以理解为其所指是变电所内部接地。这样 … 真心谢谢您的多次回复。您提到的“题干是“当变电所110kV系统发生接地故障。。。”按题意和给出的条件可以理解为其所指是变电所内部接地”,在下没有理解如何看出是指变电所内部接地的? 还有就是为什么不是变电所内外电流的和? 再次谢谢您的回复。:)
回复
leafmelly
2016年04月26日 14:43:44
9楼
smartspring 发表于 2016-4-26 13:56 真心谢谢您的多次回复。您提到的“题干是“当变电所110kV系统发生接地故障。。。”按题意和给出的条件 …变电所110kV系统,勉强认为出题者指的是指变电所内部的110kV系统。。如果与外部110kV有联络的话,该变电所就是110kV电网系统的一部分,任意一点接地后,所有接地中性点都有电流流过,经大地最终在故障接地点汇集。在所外和所内发生接地故障时,电流在地网中的汇集点和流向不同,就形成了规范中的公式,这个显然不是求和关系。
回复
smartspring
2016年04月26日 14:54:42
10楼
leafmelly 发表于 2016-4-26 14:43 变电所110kV系统,勉强认为出题者指的是指变电所内部的110kV系统。。如果与外部110kV有联络的话,该变电所 … 真心谢谢您的多次回复。在下现在感觉好多东东都没有从理论上将其理解清楚。要学习您对知识的透彻理解。:)
回复