请帮忙看看我这个系统,膨胀阀结冰成桶了!
shanxiapple66
2016年04月20日 11:02:26
来自于制冷技术
只看楼主

是一个冰激凌展示柜,制冷系统为泰康0.75HP的CAJ232Z,R404A,充注亮0.9kg蒸发器面积2.6平方冷凝器4.9平方膨胀阀:danfossTS2,0X阀芯高压调到1.3MP-1.6mp低压0.8mp膨胀阀总是反复结冰

是一个冰激凌展示柜,制冷系统
为泰康0.75HP的CAJ232Z,R404A,充注亮0.9kg
蒸发器面积2.6平方
冷凝器4.9平方
膨胀阀:danfossTS2,0X阀芯
高压调到1.3MP-1.6mp
低压0.8mp
膨胀阀总是反复结冰

IMG_0510.JPG


IMG_0616.JPG


IMG_0617.JPG

免费打赏
shanxiapple66
2016年04月20日 11:03:08
2楼
温度可以打到-33度。
回复
荣昌制冷
2016年04月20日 11:15:20
3楼
shanxiapple66 发表于 2016-4-20 11:03 温度可以打到-33度。正常状态下,膨胀阀的压力调节杆是处中间出厂位置上的,运行中不得随便调动的。伞形阀帽及进口端在任何情况下都不得结霜,如果会结霜,说明阀的进口滤网可能堵塞,或者阀的开启度被调得过小,或者系统中的制冷剂过少了。先适当调大一点阀的开启度,如果没有退霜的迹象,检查进口处的滤网是否存在部分堵塞,并处理之。看图的现象估计调大开启度后能退霜的,调大后注意压缩机不得结霜!!!
回复
shanxiapple66
2016年04月20日 11:21:42
4楼
机组还在开,怎么把先冰化掉,直接敲敲,
另外如果配毛细管有什么建议吗
回复
shanxiapple66
2016年04月20日 11:27:39
5楼
用了3mm管径的毛细管,8米,温度最低能达到-28度,就大不下去了
小管径的一上来就堵
我们这台机组,有段时间开着忽然不制冷了,低压成负压,高压还算正常,放了一段时间,
阀芯拆下来,吹了吹,又装上后开始可以打到-33度,但就是膨胀阀结冰严重
怕到用户那运行一段时间后出问题
回复
荣昌制冷
2016年04月20日 11:47:33
6楼
shanxiapple66 发表于 2016-4-20 11:27 用了3mm管径的毛细管,8米,温度最低能达到-28度,就大不下去了小管径的一上来就堵我们这台机组,有段时 …供液管不能过小,应与膨胀阀进口直径一致,小了必须改过来!长度也不要故意弯曲,否则容易堵塞。膨胀阀节流比毛细管好,不要改动。膨胀阀上面的冰敲掉即可,再用热水浇融后快速擦干水,即可拆开调节螺帽,调定阀杆的开启度。
回复
shanxiapple66
2016年04月20日 12:35:23
7楼
十分感谢,我试试
回复
co1453962987373
2016年04月21日 07:08:36
8楼
是一个冰激凌展示柜,制冷系统
为泰康0.75HP的CAJ232Z,R404A,充注亮0.9kg
蒸发器面积2.6平方
冷凝器4.9平方
膨胀阀:danfossTS2,0X阀芯
高压调到1.3MP-1.6mp
低压0.8mp
膨胀阀总是反复结冰


详细的数据分析,还需如下参数:
1:冷凝器周边的环境气温,
2:“高压调到1.3MP-1.6mp,”是用氟量控制的,还是冷凝压力控制器控制的?
3:阀前管温是多少,也就是过冷度是多少。

上述参数都会影响蒸发温度以及阀体上的结冰量
回复
荣昌制冷
2016年04月21日 07:29:57
9楼
北京联通 发表于 2016-4-21 07:08 是一个冰激凌展示柜,制冷系统为泰康0.75HP的CAJ232Z,R404A,充注亮0.9kg蒸发器面积2.6平方尽说废话!不任在何种状态下膨胀阀阀体不该结霜的部位始终不得结霜!不存在“阀体上的结冰量”的问题!!!又想折腾些什么名堂出来了。
回复
co1461050832456
2016年04月21日 08:01:12
10楼
环境气温-15度.冷凝温度-10度,
蒸发温度-40度,

能否告知哪里不应结霜
回复
荣昌制冷
2016年04月21日 11:46:12
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-21 12:43 编辑 联通动力 发表于 2016-4-21 08:01 环境气温-15度.冷凝温度-10度,蒸发温度-40度,人的脑子如果“结了霜”,就不会知道哪里不应该结霜。不任在什么情况下,膨胀阀的伞形阀帽上是否应该结霜?阀体进口端是否能结霜???这些部位结了霜,是否是正常现象???
回复

相关推荐

APP内打开