逆向序计量问题
llccll11
llccll11 Lv.6
2016年04月19日 13:28:52
只看楼主

通过互感器计量电表,电流互感器S1 S2端子接反并且逆向序对计量是否有影响

通过互感器计量电表,电流互感器S1 S2端子接反并且逆向序对计量是否有影响
免费打赏
风平浪静02
2016年04月19日 15:22:32
2楼
电流互感器S1 S2端子接反 这叫电流互感器极性反接,可以造成功率反向。
并且逆向序 相序反接,对有功功率没有影响。对无功功率有影响,具体要看什么表,有的只是方向相反,有的既不是无功也不是有功了。
回复
llccll11
2016年04月20日 16:19:10
3楼
风平浪静02 发表于 2016-4-19 15:22 电流互感器S1 S2端子接反 这叫电流互感器极性反接,可以造成功率反向。并且逆向序 相序反接,对有功功率 …谢谢回复,现表走的是反向有功,我们是公司供商户用电的。现按反向有功收的费,是否准确。
回复
llccll11
2016年04月20日 16:20:12
4楼
llccll11 发表于 2016-4-20 16:19 谢谢回复,现表走的是反向有功,我们是公司供商户用电的。现按反向有功收的费,是否准确。电压和电流的配合没有问题
回复
风平浪静02
2016年04月20日 17:00:58
5楼
llccll11 发表于 2016-4-20 16:20 电压和电流的配合没有问题电压和电流的配合没有问题。也就是说相位是正确的。这样按照负电量计算正向电量基本没有问题,也就是其更正系数是(-1)。如果是感应式电能表出现倒转现象,误差可以大大增加就不合适了。
回复
beida_energy
2016年04月20日 21:14:06
6楼
对于旋转式电能表,有可能造成计量错误!
因为某一相的电流瞬时极性反了180度!
对于电子表,没有问题。
回复
llccll11
2016年04月22日 11:28:14
7楼
谢谢各位的指点
回复
llccll11
2016年04月22日 11:32:23
8楼
请教一个问题,灯开关断开时,断的火线,晚上有时会闪亮
回复
风平浪静02
2016年04月22日 14:42:46
9楼
对于可控硅作为开关器件,当负荷很小时可能产生触发偏离,有闪亮现象。白天亮度不大速度快没有注意,晚上就明显了。可以在负荷出处并接一个小电阻或者小电容可以消除。对于触摸式开关,碰到天气潮湿,误动作也是通病。
回复

相关推荐